关于消防水箱出水管管径的问题
ren-wty
ren-wty Lv.5
2010年10月26日 16:59:46
只看楼主

前几天作了一个二类公建,消防水箱出水管均采用DN80。结果消防部门说管径应为DN100。自喷管径可以为DN80,但我就是找不到有关消火栓系统消防水箱出水管管径的描述。请各位同行指点一下,谢谢。

前几天作了一个二类公建,消防水箱出水管均采用DN80。结果消防部门说管径应为DN100。自喷管径可以为DN80,但我就是找不到有关消火栓系统消防水箱出水管管径的描述。请各位同行指点一下,谢谢。
免费打赏
ren-wty
2010年10月27日 09:26:53
2楼
关于消防水箱出水管管径的问题
回复
w-jwei
2010年11月29日 10:33:00
3楼
你的消防出水管与喷淋出水管用一个管子吗?一般是喷淋稳压出水管轻危险级与中危险级用DN80的,严重危险级用DN100的,消火栓出水管应与室内消防管同径!而室内消防管至少DN100。
回复
chenzq_001
2010年11月29日 22:02:00
4楼
根据流量计算一下吧 呵呵 最小100
回复
xiabuyanyu
2017年11月25日 09:33:29
5楼
是根据室内消防流量计算吗?规范上说:应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。啊,应该根据室内消火栓与自喷之类的消防流量总和计算吧,因为高位消防水箱本来就是用于室内初期火灾呢。:L
回复
yuunxuan
2017年11月30日 15:14:06
6楼
规范要求不小于DN100
回复
梁银虎
2017年12月02日 10:01:09
7楼
规范要求不小于DN100
回复
丶杰克
2020年10月14日 20:31:15
8楼

5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:

9 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

回复