请问:从变压器到末端住户供电距离多大?
chinashijitan
2010年10月26日 16:47:51
来自于变压器
只看楼主

从变压器到末端住户供电距离多大? 小区新建变压器,从变配电室到楼300米,楼高100米,供电能满足要求吗?

从变压器到末端住户供电距离多大?
小区新建变压器,从变配电室到楼300米,楼高100米,供电能满足要求吗?
免费打赏
lingxuct
2010年10月26日 17:28:07
2楼
400米是可以的,距离远的线路在选择上加大一档规格。
回复
chandq168
2010年10月26日 20:19:06
3楼
一般供电半径500
回复
wxdchgs
2010年10月26日 20:36:04
4楼
400米问题不大,选择导线时计算要仔细一点。
回复
chinashijitan
2010年10月28日 13:03:14
5楼
请问哪里有依据?:kiss:
回复
lingxuct
2010年10月28日 17:02:08
6楼
楼上问的......................................................?

很明显的线路电压损失问题,需要人去计算的事,你还想要什么依据?
回复
cslekurt
2010年10月28日 17:48:28
7楼
去管推荐一个计算软件~~~~
回复
ccccyq
2010年10月28日 18:20:09
8楼

有些地方供电局只认可供电半径250,郊区300
回复
洛伊电气咨询
2010年10月28日 20:02:08
9楼
已经超过低压配电的供电半径250米了
不行了
末端压降太大
提高线径造价过高
并且运行不经济
回复
cckkjj
2010年10月28日 22:17:17
10楼
再造一个配电房花的钱更多啊!
回复
duxiaoyi1234
2010年10月29日 17:29:04
11楼
500米有点远了
按照压降计算下看是否合适
250米是通用的数据,最好具体情况具体对待
回复

相关推荐

APP内打开