从变压器到末端住户供电距离多大? 小区新建变压器,从变配电室到楼300米,楼高100米,供电能满足要求吗?
从变压器到末端住户供电距离多大?
小区新建变压器,从变配电室到楼300米,楼高100米,供电能满足要求吗?
2楼
400米是可以的,距离远的线路在选择上加大一档规格。
回复
3楼
一般供电半径500
回复
4楼
400米问题不大,选择导线时计算要仔细一点。
回复
5楼
请问哪里有依据?:kiss:
回复
6楼
楼上问的......................................................?
很明显的线路电压损失问题,需要人去计算的事,你还想要什么依据?
回复
7楼
去管推荐一个计算软件~~~~
回复
8楼
有些地方供电局只认可供电半径250,郊区300
回复
9楼
已经超过低压配电的供电半径250米了
不行了
末端压降太大
提高线径造价过高
并且运行不经济
回复
10楼
再造一个配电房花的钱更多啊!
回复
11楼
500米有点远了
按照压降计算下看是否合适
250米是通用的数据,最好具体情况具体对待
回复