最近建筑消防管道很多都设计为卡箍连接,大家是否知道是不是设计规范要求的?有谁有这方面的资料吗,能否提供一些,谢谢!
最近建筑消防管道很多都设计为卡箍连接,大家是否知道是不是设计规范要求的?有谁有这方面的资料吗,能否提供一些,谢谢!
2楼
帮帮忙,各位大侠!!!!!
回复
3楼
规范上好象没有,但是技术措施上有。卡箍连接即为沟槽连接!
回复
4楼
正式写进规程的是《民用建筑水灭火系统设计规程》(上海市地方标准),姜文源教授最近在全国《自喷》学习班上讲,今年上海出台相应施工安装规程。目前,市场上有的厂家有安装图。请您耐心等待!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
新规范已有要求,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第8.0.4条:系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。但对消火栓系统则无此要求。
回复
6楼
杭州宁达机械有限公司生产沟槽式机械接头配管系统。电话是:0086-0571-8097079
www.CHINAPIPETHREADER.COM(不知道通迅有无变动),可向他们索取资料