暗柱配筋问题
caoxy2010
caoxy2010 Lv.4
2010年10月26日 09:59:56
只看楼主

请问附件中那个暗柱配筋面积是15.5*2吗?麻烦高手指点一下,谢谢!!

请问附件中那个暗柱配筋面积是15.5*2吗?麻烦高手指点一下,谢谢!!

HONO]}]`ZZ0UK4E$TW5S~2U.jpg

lwb1223
2010年10月26日 22:08:42
2楼
建议不要硬配 是结构布置不合理
回复
caoxy2010
2010年10月27日 09:58:56
3楼
谢谢!如果就这么配的话,是15.5*2吗?
回复
结构老卢
2010年10月27日 12:54:19
4楼
不是,你可看看另一个配筋文件啊。wpjc文件啊,里面有构件的配筋结果。
回复
caoxy2010
2010年10月28日 09:43:43
5楼
谢谢,是这个文件中的3085吗?
回复
结构老卢
2010年10月28日 10:21:39
6楼
啊?你的怎么这么大配筋啊,你的是几级抗震啊,三级的构造就可以啊。
回复
caoxy2010
2010年10月28日 10:30:18
7楼
二级的。要怎么配呀?
回复
结构老卢
2010年10月28日 11:54:42
8楼
二级的就是下部加强区是约束边缘构件(向上延伸一层),你按pkpm的结果就行了。上部是构造边缘构件,按构造配就行,但是你可以概念上加强一下底部的楼层。
回复
caoxy2010
2010年10月28日 13:14:15
9楼
谢新!学习了。
回复
caoxy2010
2010年10月28日 13:48:33
10楼
一、二级抗震墙符合《建筑抗震设计规范》GB5001-2001第6.4.6条第一款者,约束边缘构件可改为构造边缘构件。我可以按构造配筋吗?
回复
结构老卢
2010年10月31日 23:01:00
11楼
嘿嘿。。。可是你看看啊,就底部几层层的那轴压比有满足那个表的要求的吗,少啊,还是在重力荷载代表值,不好弄啊。做工程没必要抠的那么细吧,除非是甲方就卡含钢量。