在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??

在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??
免费打赏
fuxin1987
2010年10月31日 00:58:16
32楼
剪短后,流入蒸发器的制冷剂多了,蒸发温度应该降低。。
回复
fuxin1987
2010年10月31日 00:58:49
33楼
剪短后,流入蒸发器的制冷剂多了,蒸发温度应该降低。。
回复
c..c..
2010年10月31日 23:27:46
34楼
看了看思路就是2种
1。冷凝压力高 认为毛细管短了直接导致冷凝器的压力降低 因而温度降低
2。冷凝压力低 认为毛细管剪短后,蒸发压力及温度都会变高,吸气温度也相应提高,压缩后的排气压力和温度也肯定提高,所以排入冷凝器的温度也会提高的。
本人同意第二个 冷凝压力、 温度提高
回复
xu306
2010年11月01日 16:16:55
35楼
以上各位大侠发表了不同见解!我看法是不能静态去看就毛细管剪短来看制冷系统等于供液量增加即可认为节流阀开大。
蒸发压力及温度都会变高,回气(吸气)压力及温度也相应提高,压缩后的排气压力和温度也肯定提高的,所以排入冷凝器的温度也会提高的。
回复
sbxwyjcm
2010年11月07日 19:17:36
36楼
我来看看:lol
回复
chenglei1977
2010年11月08日 08:47:29
37楼
路过,学习了
回复
jenry820
2010年11月13日 11:30:44
38楼
刚好有黑坯箱,做了个实验,供参考。
回复
cmm19900107
2010年11月13日 14:40:49
39楼
说具体点什么氟