请教檐口高度15米得24米跨钢结构厂房,可否适用门式刚架规范
oneliu
oneliu Lv.12
2010年10月25日 21:41:10
只看楼主

各位大侠,请教檐口高度15米得24米跨钢结构厂房,可否适用门式刚架规范钢结构规范控制的较严,用钢量超大

各位大侠,请教檐口高度15米得24米跨钢结构厂房,可否适用门式刚架规范
钢结构规范控制的较严,用钢量超大
免费打赏
rshow007
2010年11月06日 15:22:05
2楼
按规范规定已经不适用了,但经常地还用,把梁的挠度控制在接近钢结构规范要求应该没有什么问题.
回复
sdzbchenxi
2010年12月17日 15:44:04
3楼
门规不是说柱的檐口标高在12米以下吗?
回复
juli2001
2010年12月17日 22:24:17
4楼
门式钢架的高度好像没有具体的限制,看你计算后受力分析和综合经济造价。
回复
yihedeshui
2011年02月26日 21:24:47
5楼
记得CECS2002中规定,有桥吊车不易高于12米,没有吊车没有具体写,但是,请大家仔细看书,发现附录中的,分参考美的低矮房屋,规定高度不大于18米,个人观点互相探讨。
回复
kafeihfdcb
2011年02月27日 16:55:04
6楼
可以,一定的可以。
回复
dr_08135116
2011年02月27日 23:58:33
7楼
高度好像没有具体的限制,就看你计算后受力分析和综合经济造价。
回复
zyhjg97
2011年03月03日 13:19:03
8楼
我觉得可以,需要计算看综合考虑
回复
chuaima
2011年03月07日 10:01:08
9楼
用荷载规范去计算应该是可以的。
回复
hanhanhan
2011年03月07日 11:13:28
10楼
实际上是可以用门规计算的!!采用pkpm-sts
不过需要控制一下!!
1.用门规体型和规程计算一遍,看看各种控制条件有没有超!!
2.用荷载规范的体型系数算一遍,结构型式为钢结构厂房,规范按门规计算,刚架梁还是选门规,要不然没办法计算。
刚架柱应力按屈曲后强度控制!!
3.位移和刚架梁挠度需比门规严一点,但具体多少只能根据工程经验确定。
回复
zhzhfff
2011年04月08日 09:51:39
11楼
35kg左右