井字梁布置
zay006
zay006 Lv.2
2010年10月25日 15:01:55
只看楼主

下图为办公室大跨度板井字梁布置。穿上来与大家交流下。第一次做井字梁,不足处还请指点。梁截面为180*800,250*800,周边梁为350*850

下图为办公室大跨度板井字梁布置。穿上来与大家交流下。第一次做井字梁,不足处还请指点。梁截面为180*800,250*800,周边梁为350*850

未命名.jpg

免费打赏
blessing
2010年10月25日 15:53:38
2楼
180*800的感觉高宽比有点大了,这样的话不太好,建议加宽:hug:
回复
xingzm_nora
2010年10月25日 16:44:52
3楼
边梁刚度太小,会造成搁置在柱上的梁和搁置在边梁上的梁配筋相差较大。图中配筋一样,如同为JZL4,估计与计算出入较大。
回复
monkat
2010年10月25日 16:53:11
4楼
建议加大边梁宽度,增配边梁抗扭钢筋。减小井字梁间距,使井字梁与框架柱尽量错开,减小井字梁截面高度以将其弱化。
回复
wangjj777
2010年10月25日 17:07:25
5楼
180,宽度太小,底筋都有三排的,让施工的怎么做啊
回复
myhtzp
2010年10月25日 22:05:38
6楼
浅议:
1、一般来说,井字梁适用于双向板。本工程长22.5米,宽13.8米,长/宽=1.63,接近2,故采用井字梁时长跨河短跨梁配筋差别很大。
2、井字梁采用180*800,高宽比4.444,不合适,容易造成梁横向失稳。
3、边梁与井字梁同高,造成两根梁的底部钢筋打架,无法正常将井字梁钢筋锚入边梁。
回复
出来混的2008
2010年10月25日 22:08:35
7楼
浅议:
1、一般来说,井字梁适用于双向板。本工程长22.5米,宽13.8米,长/宽=1.63,接近2,故采用井字梁时长跨河短跨梁配筋差别很大。
2、井字梁采用180*800,高宽比4.444,不合适,容易造成梁横向失稳。
3、边梁与井字梁同高,造成两根梁的底部钢筋打架,无法正常将井字梁钢筋锚入边梁。
楼上的讲的很经典,谢谢了,:handshake
回复
jiegouguifan
2010年10月26日 01:13:06
8楼
6楼分析得可真精辟!
回复
雨季
2010年10月26日 09:53:49
9楼
建议井字梁加宽,边梁加高,虽然说整个井字梁区域是矩形,感觉还是没问题,毕竟是一个空间受力体系
回复
雨季
2010年10月26日 09:58:23
10楼
说到这,提一个问题,一直不解,就是像这种井字梁布置时,边梁截面一般都很大啦,一般的都差不多350x1000啦,这时候怎么控制柱子截面以实现强柱弱梁的要求呢,强柱弱梁和梁柱的截面尺寸什么关系呢
回复
niehuanhuan11
2010年10月26日 10:24:48
11楼
我觉得井子梁应该是不分主次梁的 所以井子梁的截面是应该相同的 要是不同的话 就能分出主次梁 这样就变成了框架梁与次梁的关系了 所以应该把井子梁的截面调一致
回复

相关推荐

APP内打开