请教继电保护中CT断线报警的一个问题
leejunking
leejunking Lv.7
2010年10月25日 07:40:38
来自于继电保护
只看楼主

在继电保护中,我们用的微机保护中有CT断线报警的判断依据:保护电流中至少有一相电流大于0.1In且至少有一相电流小于0.6In,延时3秒报CT断线信号,我想知道的是In指的是什么?额定电流?不太明白。还有CT断线究竟是怎么一回事,有什么危害?谢谢了

在继电保护中,我们用的微机保护中有
CT断线报警的判断依据:保护电流中至少有一相电流大于0.1In且至少有一相电流小于0.6In,延时3秒报CT断线信号,我想知道的是In指的是什么?额定电流?不太明白。
还有CT断线究竟是怎么一回事,有什么危害?
谢谢了
免费打赏
zyz8438
2010年10月25日 08:31:44
2楼
感觉是不是有点反了?CT断线的判据是否应该为:保护电流中至少有一相电流大于0.6In且至少有一相电流小于0.1In,延时3秒报CT断线信号。

In应该是该回路的额定电流折算到CT二次的值。

CT断线,将会炸成CT某一相电流为零,可能造成保护(特别是差动保护)误动。所以引入CT断线判据,当CT断线时,闭锁相应保护。
回复
leejunking
2010年10月25日 11:12:53
3楼
不好意思:打错了,是:CT断线报警的判断依据:保护电流中至少有一相电流大于0.1In且至少有一相电流小于0.06In,延时3秒报CT断线信号
是0.06In:L
回复
scmscg
2010年11月20日 17:53:01
4楼
学习了:) :)
回复
yaoguizhong213
2010年11月20日 18:10:26
5楼
支持鼠兄!现在的微机保护就是检测采集量的差值。差值大就认为CT断线。
回复
冬天的雨
2010年11月24日 16:49:37
6楼
如果CT开路,将使CT二次产生高压,严重时会使CT烧毁
回复
鹏宇
2010年11月26日 21:53:21
7楼
呵呵 又有收获了
回复
qq_1500769387809
2017年07月23日 08:23:59
8楼
为什么会报CT告警?有没有具体的说法