我们计算出的高压系统短路电流,的可信度到底有多大? 这个短路电流的根本依据是什么?如何校验出实际的短路电流?计算出的短路电流的误差对继电保护有多大影响?
我们计算出的高压系统短路电流,的可信度到底有多大? 这个短路电流的根本依据是什么?如何校验出实际的短路电流?
计算出的短路电流的误差对继电保护有多大影响?
12楼
大家都是交流,没必要这么冲动!楼主的问题其实大家已经有很充分的解答了,希望对楼主有用!
回复
13楼
说的不错,“计算的再好,难道不用试验来校验下吗?”
但在一楼的问题是“计算出的短路电流的可信度到底有多大?”
已告诉你是多人负责(计算、审核、审定、批准)的,有的还会有“校核”,一般都在3人及以上核对计算的准确性,选择的合理性,请楼主放心。
至于“试验”过程的认真、正确、到位,一般是在做“整组试验”时,值长以上相关人员在旁边看着,监控系统有动作“事件记录”可查的(动作的项目、动作时的电流、电压数值),如果楼主还有哪些不放心,请继续问吧。
回复
14楼
个人建议修正系数选好了,可信度还是很高的
回复
15楼
计算电流的公式是正确的,那么你计算的结果就是可信的,这里是大家相互交流的地方,多来高人指点。
回复
16楼
:) 别冲动阿都, 初来乍到我的第一个脚印:)
学习中,高人好多阿
刚做了一个月的整定人看的我云里雾里呵呵
回复
17楼
差别是有的,算还是必须的;做了这么多年,设备也做!
回复
18楼
好东西,顶起
回复
19楼
我只是来赚点钱的
回复
20楼
路过,学习。。。区管怒了。。。楼主回去多看看课本吧~课本上有计算原理的。。。
回复
21楼
回复