这样的楼,该吧整层打掉么?
hp_wode2010
2010年10月24日 21:03:15
来自于学生专栏
只看楼主

第10层了,由于倒水泥时水泥浆过干~加上该天施工员请假没有在现场跟踪,导致拆模后出现大量的蜂窝~由于施工方的口风不严导致监理方、甲方、设计院都知道了,甲方要求施工方把整栋楼层打掉,请问有必要么?如果不打该怎么处理?附上局部图片(实际蜂窝大约有30哥左右)

第10层了,由于倒水泥时水泥浆过干~加上该天施工员请假没有在现场跟踪,导致拆模后出现大量的蜂窝~
由于施工方的口风不严导致监理方、甲方、设计院都知道了,甲方要求施工方把整栋楼层打掉,请问有必要么?如果不打该怎么处理?附上局部图片(实际蜂窝大约有30哥左右)

a.jpg


aa.jpg


AAA.jpg


AAAA.jpg


AS.jpg


D.jpg


F.jpg


http_imgload.jpg


S.jpg


SASA.jpg

免费打赏
hp_wode2010
2010年10月24日 21:05:07
2楼
是整层楼不是整栋~ 抱歉~
回复
似水往昔浮流年
2010年10月25日 14:04:04
3楼
与甲方协商、
甲方不严就修补
甲方硬要你打掉、我让说不打、你听谁的呢
主要还是靠你们私下协商咯
为安全起见、我觉得打掉
回复
xiao199012
2010年10月30日 13:10:10
4楼
一定要打掉啊
回复
wyzhyzhy
2010年12月28日 14:43:30
5楼
这种事情不用施工员在场,工人就应该解决。看到砼这么干还不闻不问地施工,都振不出浆了,看来具体干活的人和施工员有仇哇。还是揸掉吧。就当是长经验了吧,要和工人搞好关系。
回复
收账书生
2010年12月28日 14:59:28
6楼
这样下去定会出人命的啊 哎 真的是豆腐渣工程啊
回复
duoduoaiww
2010年12月28日 15:18:12
7楼
当我看到图片的时候,我觉得,果断打掉。。。。。这一问题很严重吧!承载力不足,并且中国在建筑物的维修与加固方面的理论知识和研究还不成气候,这方面和欧美国家还差很远很远,所以还是觉得,打掉好!