同样是-18度的冷库,但有的用的是排管有的用的是冷风机,只有一点的区别是排管库是存原料的,冷风机库存的是成品,我也只是好奇,难道真是从看冷库存什么东西来决定用什么设备吗?本人新手,希望大家给指点一下
同样是-18度的冷库,但有的用的是排管有的用的是冷风机,只有一点的区别是排管库是存原料的,冷风机库存的是成品,我也只是好奇,难道真是从看冷库存什么东西来决定用什么设备吗?本人新手,希望大家给指点一下
2楼
个人体会
使用时当然要根据不同的换热形式来决定存放什么样的货品以及如何存放。
冷风机制冷快,但对于物品的干耗会大一些,所以最好是存有包装的货品
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-10-25 00:16 编辑 ]
回复
3楼
多谢版主的回贴,冷库的用途决定制冷末端设备的型式
回复
4楼
冷风机降温快,排管降温慢。
成品周转快,原料存放时间长。
回复
5楼
有包装的而且不太注重干耗的,用冷风机。没包装的看业主注不注重干耗而选用冷风机或排管。当然经济型第一。
回复
6楼
同意以上观点,还有就是排管库在出故障情况下保温时间长,但湿度大,出霜麻烦,安装费力。冷风机相对保温时间短,湿度小,除霜自动化,但故障率要高。
回复