最近遇到了个问题,在现实当中,很多情况下,人防地下室在建成后,由于设计图纸上跟不上或者其他原因需要变更,往往要穿排水管道或者电缆穿过人防地下室的侧壁,有规范规定不能再打洞穿管了吗
最近遇到了个问题,在现实当中,很多情况下,人防地下室在建成后,由于设计图纸上跟不上或者其他原因需要变更,往往要穿排水管道或者电缆穿过人防地下室的侧壁,有规范规定不能再打洞穿管了吗
12楼
不允许,就晾那吧
回复
13楼
人防规定的是不允许后期开洞的,但是现场要是真的因工作失误漏了,必须补的话也不是没有办法,不过需要人防安检+人防设计同时到场,出具证明后可以开洞
回复
14楼
一般来说要前期预留好
回复
15楼
多谢各位的发言,最后我们还是给它打洞了
回复
16楼
一些安装工程管理人员光光看到说明中《线路敷设》上提到的穿越人防区和口部电管必须用热镀锌钢管,就误认为所有的电管必须用热镀锌钢管。人防电管的选用,设计人员在人防区域内选用阻燃管是符合规范要求的。
回复
17楼
人防设计规范GB50038-2005说明7.4线路敷设和图集07FD02说明第6点线路敷设中“所有穿过外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭隔墙的电缆管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,管材选用热镀锌管,密闭材料应采用热镀锌钢板;在各个防空地下室出入口及连接通道的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4~6根备用管,管材应采用热镀锌管......",其实只是要求在穿越人防等处用镀锌钢管,其它位置应当按设计图纸选用相应的管道。