地上2层,地下一层建筑,地上无条件设置消防水箱情况下,设置气压罐代替屋面水箱,根据规范满足最不利点4个喷头10分钟的消防用水量,这个没有异议,问题在于稳压泵的流量问题,只能选1L/s吗?选大了比如5L/s会不会有问题?

地上2层,地下一层建筑,地上无条件设置消防水箱情况下,设置气压罐代替屋面水箱,根据规范满足最不利点4个喷头10分钟的消防用水量,
这个没有异议,问题在于稳压泵的流量问题,只能选1L/s吗?选大了比如5L/s会不会有问题?
免费打赏
chaorocktnt
2010年10月24日 20:13:26
2楼
系统没设置消火栓吗?气压罐一般只维持两个消火栓和五个喷头30s的用水量。
其次是水箱不做了稳压泵用来做什么啊?
气压罐指的是不是气压给水设备呢?

[ 本帖最后由 chaorocktnt 于 2010-10-24 21:41 编辑 ]
回复
y1y108
2010年10月24日 20:36:09
3楼
水箱不做了稳压泵用来做什么啊?
回复
zc112
2010年10月25日 12:44:49
4楼
平常压力由气压罐保持,稳压泵用于气压罐压力不足时回复气压罐压力,气压罐的有效容积好象要不小于3m3,这样下来气压罐的总容积要将近10m3,很大的一个设备,泵房面积要求较大。
回复
whlifengqing
2011年07月13日 21:43:27
5楼
还是临时高压系统,用泵房内气压罐代替高位水箱,有10min流量,应该也行吧
回复
jifenle
2011年07月14日 14:43:19
6楼
当然只能1L了,要不然一个喷头动作了,喷淋泵还能启动吗。。
回复
yxh021408239
2012年11月08日 14:04:20
7楼
有道理
回复
tangweixiong
2014年08月28日 08:54:38
8楼
学习一下,不是很懂
回复
貌似很忙
2014年08月28日 10:11:42
9楼
可以参考技术措施270页5,2设计