向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!
向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!
2楼
64个喷淋头为一个计算单元,每个计算单元的水力要平衡
回复
3楼
那么最大管径为DN100了?
回复
4楼
最大为DN150
回复
5楼
为什么?
回复
6楼
那只是为了保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能,以免配水管上接太多的的喷头
回复
7楼
楼上能说的详细一点吗?为什么最大是DN150
回复
8楼
按系统设计流量来计算管径
回复
9楼
大于64个喷头的都用DN150,规范上这点要求是为了使配水管上的水量压力尽量平衡!
回复
10楼
我没明白楼上们说的意思,可以说详细点吗?
谢谢了。
回复
11楼
新规范的这条规定大有“媚俗”之嫌。
系统洒水是否均匀,应该由设计计算确定。计算时喷水的均匀性是一个很重要的要求。虽然说有时候很难达到理想,但规定一个64只喷头以上就要加大管径就能达到要求了吗?以前大家在这方面的计算就不充分,这样规定,客观上在某种程度上鼓励了大家不用去做详细计算。何况,在高层建筑的设计中,有时候(不是所有时候或完全能够)还可以通过管径的控制来平衡不同层的压力差。
个人认为,这么规定的负面影响可能更大一些。但也只能遵守。
回复