向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题
水王
水王 Lv.3
2002年05月23日 13:36:11
只看楼主

向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!

向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!
免费打赏
sunchenyi
2002年05月23日 14:26:43
2楼
64个喷淋头为一个计算单元,每个计算单元的水力要平衡
回复
水王
2002年05月23日 21:48:44
3楼
那么最大管径为DN100了?
回复
sunchenyi
2002年05月24日 11:57:04
4楼
最大为DN150
回复
水王
2002年05月24日 12:40:19
5楼
为什么?
回复
刘峰
2002年05月26日 13:11:50
6楼
那只是为了保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能,以免配水管上接太多的的喷头
回复
heaven_lxl
2002年05月30日 21:15:01
7楼
楼上能说的详细一点吗?为什么最大是DN150
回复
h2008
2002年05月30日 22:02:54
8楼
按系统设计流量来计算管径
回复
孟凡
2002年05月31日 12:36:03
9楼
大于64个喷头的都用DN150,规范上这点要求是为了使配水管上的水量压力尽量平衡!
回复
hui121
2002年05月31日 23:27:34
10楼
我没明白楼上们说的意思,可以说详细点吗?
谢谢了。
回复
水87
2002年06月01日 09:06:40
11楼
新规范的这条规定大有“媚俗”之嫌。
系统洒水是否均匀,应该由设计计算确定。计算时喷水的均匀性是一个很重要的要求。虽然说有时候很难达到理想,但规定一个64只喷头以上就要加大管径就能达到要求了吗?以前大家在这方面的计算就不充分,这样规定,客观上在某种程度上鼓励了大家不用去做详细计算。何况,在高层建筑的设计中,有时候(不是所有时候或完全能够)还可以通过管径的控制来平衡不同层的压力差。
个人认为,这么规定的负面影响可能更大一些。但也只能遵守。
回复