钢柱与梁刚接,梁侧作用一水平力(垂直于梁),导致柱受到扭矩,但柱受扭的计算好象没有,请问如何处理?
钢柱与梁刚接,梁侧作用一水平力(垂直于梁),导致柱受到扭矩,但柱受扭的计算好象没有,请问如何处理?
2楼
抗扭计算当让有,比如圆管的应力t=T/Wp,T为扭矩,抗扭截面系数Wp=pi*(D^4-d^4)/(16D),
不仅是圆管可以计算,各种形状的截面都可以计算抗扭,看材料力学或者查看静力学计算手册
受扭钢柱做成格构式的比较节省
回复
3楼
这个比较困难了,开口截面的抗扭本来就很差,如果能改变局部的构造措施,应该先改变局部的构造措施,希望这么来做。:)
回复
4楼
不知道你的梁柱连接的形式是什么样的?首先要保证扭矩能传到柱子,然后再考虑计算柱子受扭,理论上说不怎么难,不过算起来可能比较烦点.
回复
5楼
楼上的:梁柱是焊接连接刚接的形式.计算规范上并没有介绍.其实有点类似梁受扭的情况.开口截面确实抗扭很差.
是否应尽量避免柱受扭的发生?
回复