楼板的施工缝,在施工中,是竖直的,还是倾斜的?
bingshuangboy
2010年10月24日 09:26:18
来自于建筑施工
只看楼主

楼板的施工缝,在施工中,是竖直的,还是倾斜的?个人觉得附图中的做法有问题,有没有哪个规范给出要求的?[ 本帖最后由 bingshuangboy 于 2010-10-24 21:23 编辑 ]

楼板的施工缝,在施工中,是竖直的,还是倾斜的?个人觉得附图中的做法有问题,有没有哪个规范给出要求的?

[ 本帖最后由 bingshuangboy 于 2010-10-24 21:23 编辑 ]

施工缝图.jpg

免费打赏
筛糠
2010年10月24日 10:38:14
2楼
竖直的;垂直于轴力
回复
lfq_zfb2008
2010年10月24日 20:51:42
3楼
楼板的施工缝留直的就行了,不过要注意几点:1、如果是露天顶板,施工缝处要做防水措施;2、在浇筑后面的施工缝前要把施工缝凿毛,方便混凝土结合。
回复
bingshuangboy
2010年10月24日 21:20:56
4楼
楼板一般都忽略轴力的作用吧。施工缝的布置应该主要考虑剪力的作用。
回复
土木王二小
2010年10月26日 10:57:59
5楼
一般都是直的吧,用钢丝网隔开或者用锯齿状方木隔断
回复
clh423
2010年10月28日 13:20:27
6楼
一般做个凹槽,有水的地方,还得加止水条~
回复
chenqing04
2010年10月28日 17:52:11
7楼
楼板的施工缝在施工中一般是垂直的,通常采用钢板网或木模板来拦设施工缝。但对于不同强度等级的混凝土需要连续浇筑的情况,可根据设计要求做成斜的施工缝。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-30 17:05 编辑 ]
回复
zfllfyp
2010年11月07日 15:07:16
8楼
一般为垂直的,比如后浇带的留设就是垂直的;但我个人觉得留成斜面的更好,斜面的话,一是新旧混凝土的结合面更大,更能有机的结合在一起;二是施工缝处更容易凿毛、刷浆处理,剔除浮浆和松石,冲洗干净即可,留成垂直面的话,还要用凿子凿,费工费时;三是施工缝处的楼板加强筋也好留设,浇筑混凝土的时候根本不需要用钢丝网或木模板来拦设,自然浇筑成斜面,要是留成垂直面的话,还要在模板上打眼穿筋以及固定钢筋和模板,相当麻烦。至于有防水要求的楼板,无特殊情况的话,设计人员不会安排留设施工缝的或会尽量避开有防水要求的楼板区域再留施工缝。
回复
syldhhy
2010年11月08日 11:00:29
9楼
楼板的施工缝留直的就行了,不过要注意几点:1、如果是露天顶板,施工缝处要做防水措施;2、在浇筑后面的施工缝前要把施工缝凿毛,方便混凝土结合。
回复
gan258_123
2010年11月09日 11:23:53
10楼
同意楼上的,留斜缝
回复
z_wei002
2010年11月09日 12:50:18
11楼
肯定是垂直的,而且要求把施工缝置于跨中1//3的位置,
因为跨中弯矩大,而垂直方向剪力小。

他们说的斜型,那是厚重的混凝土分层浇筑时用的,你看看伐板的后浇带,哪个不是垂直的缝啊?
回复

相关推荐

APP内打开