审图意见又来了,大家帮忙看看,紧急求助!
lampard2008
2010年10月24日 07:57:17
只看楼主

以下是审图公司的新的审查意见1.弱电进线未要求选用适配的信号线路浪涌保护器,不符合GB50311-2007 7.0.9规定这条是强条,具体应该怎么修改,有没有什么图纸可以参考?2.火灾报警设计不完整,有些建筑内未设探测器。这个项目按照规范是可以不设置火灾报警,但是业主说必须有,所以现在的做法是除了办公楼以外,其他建筑(车间,仓库等)只设手动报警按钮和声光报警器。现在审图的说要加,那我到底该不该加啊?

以下是审图公司的新的审查意见

1.弱电进线未要求选用适配的信号线路浪涌保护器,不符合GB50311-2007 7.0.9规定
这条是强条,具体应该怎么修改,有没有什么图纸可以参考?
2.火灾报警设计不完整,有些建筑内未设探测器。
这个项目按照规范是可以不设置火灾报警,但是业主说必须有,所以现在的做法是除了办公楼以外,其他建筑(车间,仓库等)只设手动报警按钮和声光报警器。现在审图的说要加,那我到底该不该加啊?

还有些关于送审流程的问题,新手第一次做项目不太了解。
1.所有送审的施工图通过审查之后,原有图纸如果有更新,是否还要再送审,还是说只要设计院盖章出图就行了。
2.如果送审的施工图通过审查之后,我们这边又有新的图纸(审图公司未要求增补这些图纸),是否还要再送审,还是说只要设计院盖章出图就行了。
3.蓝图是什么东东?

多谢各位
免费打赏
ericli1217
2010年10月24日 19:35:25
2楼
哇 楼主 看来你真是菜鸟中的菜鸟
回复
wjl20
2010年10月24日 19:44:27
3楼
看来真是菜鸟中的菜鸟
回复
lampard2008
2010年10月24日 19:55:44
4楼
ls的先别笑话我,能帮忙解答一下吗
回复
ericli1217
2010年10月24日 20:13:39
5楼
还是我答你这几个问题 其实3年前我跟你一样:
1。信号线路浪涌保护器是强制要求 所以你必须满足 位置应在网络主光纤进入主机房的主设备前
2。既然审图要求增加自动报警的电位 那你肯定要满足 国家规范对电位的范围有规定
3。如小变动要设计院出变更通知 如大变动必须重新审图
4。蓝图就是施工用的那种蓝色的图纸呗
回复
lampard2008
2010年10月24日 20:22:47
6楼
多谢ls的解答,关于第一个问题,是直接在弱电设计说明中加上这么一段说明还是要在图纸上有所体现?能否提供个草图参考一下,多谢
回复
ericli1217
2010年10月24日 20:43:47
7楼
两种方式都可以 如你对图纸不熟悉 直接在设计说明里面加一句就可以了
回复
nn476356926
2010年10月24日 23:19:04
8楼
没事,搞设计就是一个积累的过程。
1、见图片。
2、车间,仓库是否设置火灾自动报警要看建筑类别,要符合《建筑设计防火规范》和《火灾自动报警设计规范》GB50116-98的要求,工业建筑的火灾危险性分类由建筑和工艺专业确定,电气按此设计。工业项目的火灾区域控制器一定要放在值班室或常有人的场所。
3、看是否要求复审,要出施工图审查回复和设计变更。
回复
ccccyq
2010年10月28日 19:03:52
9楼

确认下,光纤进来也要加信号浪涌保护器吗
回复
bzx2000
2010年10月28日 20:55:20
10楼
光纤进来也要加信号浪涌保护器,光缆中心有钢绞线,也有可能引入雷电波。
回复
netling
2010年10月28日 21:37:15
11楼
LS的大哥啊,光缆中心的确有钢绞线,是用来加强光缆强度的,但那东西和设备不接的啊,光缆直接进光端机了,难道钢绞线上的浪涌还能跑到光端机里面去?所以是不用加浪涌地
回复