制冷剂的加注量
lanzhoubingxing
2010年10月23日 21:53:34
只看楼主

请教,如何计算冷库制冷设备制冷剂的加注量,比如:15P压缩机,冷凝器150平方,风机DD200,高温库应该加多少制冷剂。

请教,如何计算冷库制冷设备制冷剂的加注量,比如:15P压缩机,冷凝器150平方,风机DD200,高温库应该加多少制冷剂。
免费打赏
wenge0408
2010年12月10日 00:14:58
2楼
根据使用过程中,制冷剂占个设备的比例,加在一起就好了。
回复
jlwang_1973
2010年12月11日 16:28:26
3楼
要看机组具体的运行情况决定冷媒量:handshake :handshake
回复
ytmhzl
2010年12月20日 12:13:57
4楼
膨胀阀应选用TDEX11,38.5KW,O℃库温,冷凝压力13.5公斤,回气压力1.2公斤,液镜氟液满无气泡,灌装量30公斤左右.
回复
shzcj468
2011年01月15日 13:53:57
5楼
在膨胀阀前设一个视液镜,开机正常后观测视液镜为满液无气泡,就可以了.
回复
qq292015823
2012年12月31日 22:26:53
6楼
加到运行电流接近额定电流即可
回复