如题,分析原理:第一道箍筋为什么要布置在距离柱边缘50mm处
如题,分析原理:第一道箍筋为什么要布置在距离柱边缘50mm处
2楼
这个问题有哪位思考过的?
回复
3楼
这是起步筋,一般是30~50mm,根据混凝土中粗骨料的最大直径比来确定的,防止那个地方出现混凝土浇筑质量差的现象。
回复
4楼
可能是根据剪切破坏面确定的
回复
5楼
我的楼上才是正解啊,
回复
6楼
个人觉得是根据试验破坏和经验定出来的构造值
回复
7楼
应该是为了方便浇筑混凝土,要不然为什么不贴着剪力最大的柱边缘布置?
回复
8楼
不知道就不要说,你知道那个钢筋叫什么名字吗?
回复
9楼
3楼是正解。 查看相关施工要求
回复
10楼
学习。。。新手!
回复
11楼
起步箍筋受力范围不大于正常位置的箍筋承受范围,以加密区为100为例,若起步筋距离柱边为80(而不是50),则该筋承受范围为80+50=130>100。
实际上加密区未必就是100,起步位置也未必就一定要50,但多年以来已经形成约定俗称(包括预算相关规定),现在就取50了,所以部分结构设计手册注明“一般取50”