请教主变中性点地刀投切问题
liu0571
liu0571 Lv.2
2010年10月23日 12:15:55
来自于电站工程
只看楼主

110KV变电所,内桥接线,一条进线带二台主变。全所停役时,一条进线接同时切二台主变,合一台主变中性点地刀还是二台主变中性点地刀?

110KV变电所,内桥接线,一条进线带二台主变。全所停役时,一条进线接同时切二台主变,合一台主变中性点地刀还是二台主变中性点地刀?
免费打赏
jackwuli
2012年05月21日 14:52:19
12楼
在220kV及以下系统中一般对操作过电压作防护,110kV变电站中操作过电压对绝缘不构成太大威胁。
回复
zsphn6666
2013年03月13日 08:48:10
13楼
在操作过程接地刀都应合上,操作完毕根据调度命令进行操作。
回复
lingxuct
2013年03月13日 15:31:52
14楼
不管“110kV变电站中操作过电压对绝缘不构成太大威胁”,110KV及以上主变操作,必须合中性点接地刀闸,这是操作规程!

操作规程就是操作时的法律,不允许违反的!
回复
老付
2013年03月21日 02:19:27
15楼
lingxuct 发表于 2010-10-24 16:03 一条进线二台主变,如何说成“内桥式”?110KV是主变的电源侧电压,主变中性点地刀只有在操作前合上,操 …确实是,是否合地刀需听调度安排
回复
酉雪
2013年04月02日 10:09:45
16楼
我们主变在进行有载调压调整档位时,没有合上中性点接地刀闸,不知有何危害
回复