110KV变电所,内桥接线,一条进线带二台主变。全所停役时,一条进线接同时切二台主变,合一台主变中性点地刀还是二台主变中性点地刀?
110KV变电所,内桥接线,一条进线带二台主变。全所停役时,一条进线接同时切二台主变,合一台主变中性点地刀还是二台主变中性点地刀?
2楼
关键是看操作的方便性;如果一台地刀能满足接地要求也可以;但一般情况是两台同时投切。以免造成错误;
回复
3楼
两台都合,防止过电压损坏变压器。
回复
4楼
在停送电过程中,为了防止操作过电压损坏变压器,要求将变压器的中性点接地。如果该进线连有2台变压器,那么在停、送这条进线时,这2台变压器的中性点都应该将中性点接地。
回复
5楼
主变压器投运和在线调节档位时中性点刀闸必须合上,停役时可以不合。不过为了保险起见,合上也没有坏处。
回复
6楼
一条进线二台主变,如何说成“内桥式”?
110KV是主变的电源侧电压,主变中性点地刀只有在操作前合上,操作最后拉开,运行中是否合地刀,需要服从调度的安排,一般调度不会用负载侧变压器中性点地刀接地的!
回复
7楼
在停送电过程中,为了防止操作过电压损坏变压器,要求将变压器的中性点接地。如果该进线连有2台变压器,那么在停、送这条进线时,这2台变压器的中性点都应该将中性点接地。
回复
8楼
:hug: :lol 7#
在停送电过程中,为了防止操作过电压损坏变压器,要求将变压器的中性点接地。如果该进线连有2台变压器,那么在停、送这条进线时,这2台变压器的中性点都应该将中性点接地。
回复
9楼
学习。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
停电时,断路器的三相不同期性仍然可能造成操作过电压,所以,中性点接地刀闸投入也是必要的。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-1 23:50 编辑 ]
回复
11楼
停送电必须合上中性点地刀,以防过电压,停送电结束后,听供电局调度命令。
回复