请教主变中性点地刀投切问题
liu0571
liu0571 Lv.2
2010年10月23日 12:15:55
来自于电站工程
只看楼主

110KV变电所,内桥接线,一条进线带二台主变。全所停役时,一条进线接同时切二台主变,合一台主变中性点地刀还是二台主变中性点地刀?

110KV变电所,内桥接线,一条进线带二台主变。全所停役时,一条进线接同时切二台主变,合一台主变中性点地刀还是二台主变中性点地刀?
免费打赏
charming88888
2010年10月23日 12:49:08
2楼
关键是看操作的方便性;如果一台地刀能满足接地要求也可以;但一般情况是两台同时投切。以免造成错误;
回复
yaoguizhong213
2010年10月23日 15:13:24
3楼
两台都合,防止过电压损坏变压器。
回复
zyz8438
2010年10月23日 15:46:11
4楼
在停送电过程中,为了防止操作过电压损坏变压器,要求将变压器的中性点接地。如果该进线连有2台变压器,那么在停、送这条进线时,这2台变压器的中性点都应该将中性点接地。
回复
wlszjs
2010年10月23日 19:23:07
5楼
主变压器投运和在线调节档位时中性点刀闸必须合上,停役时可以不合。不过为了保险起见,合上也没有坏处。
回复
lingxuct
2010年10月24日 16:03:47
6楼
一条进线二台主变,如何说成“内桥式”?

110KV是主变的电源侧电压,主变中性点地刀只有在操作前合上,操作最后拉开,运行中是否合地刀,需要服从调度的安排,一般调度不会用负载侧变压器中性点地刀接地的!
回复
zxd8083
2010年10月27日 19:35:08
7楼
在停送电过程中,为了防止操作过电压损坏变压器,要求将变压器的中性点接地。如果该进线连有2台变压器,那么在停、送这条进线时,这2台变压器的中性点都应该将中性点接地。
回复
zhao1984fan
2010年10月28日 11:14:39
8楼
:hug: :lol 7#
在停送电过程中,为了防止操作过电压损坏变压器,要求将变压器的中性点接地。如果该进线连有2台变压器,那么在停、送这条进线时,这2台变压器的中性点都应该将中性点接地。
回复
yongheng0007
2010年11月01日 23:40:47
9楼
学习。。。。。。。。。。。。
回复
zyz8438
2010年11月01日 23:49:50
10楼


停电时,断路器的三相不同期性仍然可能造成操作过电压,所以,中性点接地刀闸投入也是必要的。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-1 23:50 编辑 ]
回复
zsphn6666
2011年01月08日 11:19:49
11楼
停送电必须合上中性点地刀,以防过电压,停送电结束后,听供电局调度命令。