今天空调验收,业主提出当房间温度达到温控开关设置的温度后,风机盘管应能自己控制,否则风机一直开着会烧坏电机的。我们现在做的是温控开关通过风机盘管回水管上的电动二通阀来调节,有高中低三档风量,但没办法使风机盘管自己关闭。对于这方面控制规范有没有什么规定?大家一般都是怎么样的?二,空调验收规范规定有空调房间室内噪声检测,不知道,大家都有没有做啊,需要达到多少分贝才算合格?
今天空调验收,业主提出当房间温度达到温控开关设置的温度后,风机盘管应能自己控制,否则风机一直开着会烧坏电机的。我们现在做的是温控开关通过风机盘管回水管上的电动二通阀来调节,有高中低三档风量,但没办法使风机盘管自己关闭。对于这方面控制规范有没有什么规定?大家一般都是怎么样的?
二,空调验收规范规定有空调房间室内噪声检测,不知道,大家都有没有做啊,需要达到多少分贝才算合格?
2楼
:Q 有高手帮个忙,指教一下
回复
3楼
有带控制风机盘管风速度跟电动二通阀在一起的 控制器啊
回复
4楼
有电动二通阀,室内温度达到温控器设定温度电动二通阀就关了,风机盘管就关了啊,我这用的是液晶控制面板,不知道你用什么控制器,应该能达到这个要求啊
回复
5楼
不知道LZ的温控器的感温探头装在什么地方,正常情况下是装在回风口的位置,至于LZ说的风机开着会烧坏电机的情况,根本不可能发生,中央空调跟分体机不同,分体机在感温器感觉到室内温度已经达到设定温度以后,会关闭风机,中央空调则不会,中央空调只是会有温度传感器给风机旁观的电动二通阀一个信号,使得阀门关闭,但是与此同时风机盘管的风机根本不会关闭,所以LZ没必要考虑。
至于噪声解决办法,可以在回风口加装网式过滤器,或者在风机盘管末端加装回风箱,都可以降低噪音,具体验收规范好像还没有明确的说明,何况家装风机盘管的噪声最大的才40多分贝,根本不会影响正常的生活,噪音大也是回风口传出的,可以尽可能大的放大回风口的尺寸,也可以降低噪音。
回复
6楼
先谢谢了,就是你说的情况,电动二通阀达到要求后能关闭,风机盘管是否也要关闭,这个规范上有没有相关规定?
回复
7楼
看来你跟客户对空调都不懂。首先先解决客户的问题,他的要求可以做到,跟做自控的商量一下就解决了,不过造价会上去;其次风机开着会烧坏电机这种理解不太准确,你得向客户沟通,难道他的空调没有人管理的吗?不用空调了,自然风机也关机,怎么烧电机?风机电机有一定寿命的,那么容易烧掉的吗?就算烧掉了,质保期内也是免费更换的。就算过保了,一个电机值多少钱?最后你把按客户要求的自控增加成本跟换电机的价格告诉他,让客户选择。
回复
8楼
学习了,谢谢7#
回复
9楼
"..........否则风机一直开着会烧坏电机的........."怎么能烧坏电机呢?:L 。二通阀关闭后,此时FCU就当是是电风扇了,加速扰动室内空气而已。
回复
10楼
1.. 自动控制风机开启关闭,风机停开时房间温度不均匀,控制精度差,舒适性不太好。(风机一般也烧不坏)。自动控制二通阀就行了。
2. 噪声一般都符合,一级是≤40。
回复
11楼
嗯,受教了,知道:)
回复