变压器试验
zhaofengdong
2010年10月22日 17:02:17
来自于变压器
只看楼主

我有一台干变,做负载试验时嗡嗡声很大,并且调压器也声音很大,问一下这是什么原因

我有一台干变,做负载试验时嗡嗡声很大,并且调压器也声音很大,问一下这是什么原因
免费打赏
lingxuct
2010年10月22日 17:15:45
2楼
多大的变压器,调压器有多大容量?是在做变比试验?

三相一起做还是做单相?

就没看明白什么是“负载试验”?不会是短路阻抗试验?
回复
zhaofengdong
2010年10月23日 15:48:29
3楼
800kva的变压器,就是短路阻抗试验,三相一起做
回复
zhaofengdong
2010年10月23日 15:49:37
4楼
调压器是250kva的
回复
jin6909
2010年10月23日 17:40:20
5楼
请问是新变压器,还是使用中的变压器,如是使用中的变压器使用年限多少年了。
回复
lingxuct
2010年10月24日 11:49:47
6楼
阻抗电压试验:把变压器二次短路,在一次从小往大慢慢加电流,到电流为额定值时,记下电压值,这个就是阻抗电压。

800KVA的10KV侧额定电流为46.2A,估算阻抗电压在550~600V之间,试验容量约44~48KVA。

根据计算,调压器的容量没问题,但电压可能达不到(如果用400V的)。

声音响要看发生在什么部位和什么东西在振动。
回复
zhaofengdong
2010年10月25日 12:38:18
7楼
是新变压器,可能是线圈问题,换了铁芯还是响
回复
jiaj_0531
2010年10月25日 13:53:38
8楼
学习!变压器问题接触太少了
回复
huaxiacomputer
2010年11月02日 21:10:59
9楼
变压器问题接触太少
回复
lihuahuazhu
2010年11月02日 21:32:00
10楼
楼主的问题我也接触的少,学到了!
回复
p35561557
2010年11月05日 20:49:57
11楼
学习了,增长见识
回复

相关推荐

APP内打开