一个高层,门厅处有个三层挑空的中庭,屋顶是采用透明屋面,那这部分是不是喷头,和烟感都不需要做呀?
一个高层,门厅处有个三层挑空的中庭,屋顶是采用透明屋面,那这部分是不是喷头,和烟感都不需要做呀?
2楼
中庭处屋面采用透明采光屋面,喷头、烟感如何布置?
回复
3楼
建议采用高空水炮和红外对射。
回复
4楼
楼上的,不用水炮吧,用大空间智能喷头就行了,!!有个行业标准,今年新出的,你去看看,有详细的介绍!!
回复
5楼
喷淋还是要做,按非仓库类高大净空场所设计,不过喷头和管道的布置需要与建筑、结构协调,要考虑美观,管道要考虑如何固定,如果超过12m(上海规范为18m),可以考虑大空间只能喷头或水炮
回复
6楼
可以放在钢架上
回复
7楼
配合装修效果的话设一个水炮就可以了 大空间智能喷头还要设好几个电磁阀的,施工也麻烦。
回复
8楼
中庭处屋面采用透明采光屋面,喷头、烟感如何布置?
一个高层,门厅处有个三层挑空的中庭,屋顶是采用透明屋面,那这部分是不是喷头,和烟感都不需要做呀?
12M可以不做了,喷水都成了水汽了
回复