会所有一个多功能厅,高10米,吊顶8.5米,需设自动喷淋么?(为什么新规范没有说明高于8米的建筑用不用、如何设喷淋?

会所有一个多功能厅,高10米,吊顶8.5米,需设自动喷淋么?(为什么新规范没有说明高于8米的建筑用不用、如何设喷淋?
免费打赏
yong741
2002年05月21日 00:30:58
2楼
吊顶8.5m可不设自动喷淋,若为多功能厅宜设快速响应喷头,但水量应根据k值及压力计算。若为中庭有机械排烟可不设。最好与当地消防部门接洽。
回复
yzmy
2002年05月21日 07:49:22
3楼
高于8米,因高度问题,靠闭式喷头在第一时间启动已不可能,因此可不设喷头。如因重要程度需设置,应与红外线感温探测器相配合,但需采用开式喷头。
回复
水王
2002年05月21日 13:13:00
4楼
先谢谢楼上的二位啦,还是不知用什么形式!
回复
8951
2002年05月21日 15:50:37
5楼
新规范说明了。见4 2 5