变频器柜进线低压断路器额定电流如何确定,是按变频器正常工作下最大持续工作电流选择吗?变频器一般有个150%过载几分钟,断路器额定电流选择是不是应该按这个过载电流来选?另外电缆载流量是不是应该也适当放大?有没有有经验的师傅发表发表意见
变频器柜进线低压断路器额定电流如何确定,是按变频器正常工作下最大持续工作电流选择吗?变频器一般有个150%过载几分钟,断路器额定电流选择是不是应该按这个过载电流来选?另外电缆载流量是不是应该也适当放大?有没有有经验的师傅发表发表意见
2楼
咋没人回应下呢
回复
3楼
这个断路器一般只做短路保护,其他保护变频器上有。
所以按短路保护的要求取就可以了,In大点无所谓。
另外这里一般是采用电子保护的快速熔断器,断路器的动作速度不一定能完全保护变频器。一般变频器大厂的产品样本里推荐用熔断器保护。
回复
4楼
赞成三楼意见,应用熔断器保护变频器
[
本帖最后由 ccccyq 于 2010-10-30 09:23 编辑 ]
回复
5楼
路过学习了。
回复
6楼
一般用断路器,快速熔断器体积大,不好接线
回复
7楼
学习了
看看
回复
8楼
进线空开选择,要考虑效率和谐波的影响,厂家有推荐值。
回复