一个因电容器爆炸引发的火灾。一只电容器内部短路起火。引着了进线总开关[attachimg]4085530[/attachimg这就是那只爆开的电容器和被烧毁的。[ 本帖最后由 chandq168 于 2010-10-29 20:53 编辑 ]
一个因电容器爆炸引发的火灾。一只电容器内部短路起火。引着了进线总开关[attachimg]4085530[/attachimg
这就是那只爆开的电容器和被烧毁的。
[
本帖最后由 chandq168 于 2010-10-29 20:53 编辑 ]
12楼
可以说一下故障原因,故障早场的影响吗?
回复
13楼
是的,像素太地
回复
14楼
事故在瞬间发生。之前并没有什么征兆
回复
15楼
希望能说的详细点,照片如有可能再清晰点。
回复
16楼
只有图片算什么呀,怎么学习啊
回复
17楼
可能是电容器问题 导致断路器或熔断器 过热 引起电线发热
回复
18楼
必须引起注意
回复
19楼
电容器是往往是受害者,烧成这样,是一次线路出现了短路,电容器对短路点充放电产生了巨大的贯穿性电流,回路保护如果是用DZ47小型微断,必定来不及切除故障,以致整个柜子被火化!
这样的事故,最能说明电容器保护,是熔断器好,还是微断好了。顶上...
回复
20楼
没有第一现场资料,不能完全确定,首先看看上级开关的故障代码,电容柜的进线开关炸了,可以判断这里的问题最大极有可能是故障点,电容部分是被烧的,你电容柜进线的开关是否是带熔芯的?,产生的原因还和你上下级开关间的保护设定有关,存在不合理,不单纯是开关的原因
回复
21楼
电容柜一般性设计原则:
1、选好电容器;
2、熔断器保护,按电容器额定电流的1.7~2.0选择;
3、可以不装热继电器;
4、连接导线一定要压接并搪锡,导线一定要选国标的,20kvar以下用6平方,20~40kvar选10平方,40~60选16平方。
5、一定要考虑谐波的影响;如果负载装有变频器、直流设备、直流调速、电弧加热、中频炉等,必须根据这些谐波设备的功率之和与总负载的比例来确定电容柜的设计。
一般原则:谐波源的比例20%以下,可以不做考虑;
20%~30%时,可以提高电容器的额定电压到450~480V,
30%以上时,必须加装CKSG型低压滤波电抗器,
50%以上时,必须进行消谐滤波处理,否则,电力部门将停电整顿。