规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?
规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了
如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?
2楼
就近原则,下面是疏散楼梯
回复
3楼
我感觉向下,才对.
回复
4楼
作为防火分隔的防火卷帘下降是一降到底,不是降到1.8米,因此不可以作为逃生通道
回复
5楼
向上指----------理由上面貌似个门厅,商场最常用通道
向下指---------理由疏散楼梯
纠结的话,就采用【双向箭头】
回复
6楼
除了设在疏散通道处的防火卷帘为2步降外,其它位置的卷帘均为一次性降到底。
你把图片的范围再扩大点,因为看不到楼梯间处能否通向室外。
回复
7楼
那请问,两步降落时,第一步要降至多少米?1.5还是1.8?
回复
8楼
疏散方向应由建筑专业确定,建筑怎么确定,你就怎么设置疏散方向指示灯。
此防火卷帘到底是不是用于疏散通道(或者只用于防火隔断),也由建筑专业确定。
如果觉得建筑专业考虑得不合理或者不满足规范要求(如疏散距离过大),可以和他协商。
回复
9楼
同意。防火卷帘分两种用途的
回复
10楼
这个防火卷帘到底用来干嘛有点模糊啊
回复
11楼
这个防火卷帘应该算作是疏散通道的吧,不然下面这个楼梯还有什么疏散作用
而且作为防火分区隔断的防火卷帘两侧根本不需要设置烟感,纯属多余
回复