75KW的水泵要配多大的变频器,是否要配电抗器?供货商说重载要配95KW的,这是为什么?

75KW的水泵要配多大的变频器,是否要配电抗器?供货商说重载要配95KW的,这是为什么?
免费打赏
tnc
2010年10月25日 11:49:00
2楼
离心泵属于轻载。
富士75kW及以上标配DC电抗器。
进线及出线电抗器要看具体情况
回复
shijian1981
2010年10月25日 14:31:58
3楼
看你电网情况了,变压器大的话配不配电抗器也无所谓,还看你用谁的变频器,有些是标配电抗器,有些是选配,自己决定把,
回复
earhart
2010年10月26日 10:51:17
4楼
配功率大一点的变频器 可以降低运行中一些报警的发生 。
回复
hanpeng851
2010年10月26日 19:22:47
5楼
选用西门子的420系列的风机水泵变频控制器就可以,选75KW就可以,得配电抗器。
选用ABB的变频器选用75KW的,不用配电抗器。
回复
houxiaoye
2010年10月26日 20:52:31
6楼
电抗器,你没说明白
关于变频器有三种电抗器,一是变频器本身自带的直流电抗器
二进线电抗器,是减少变频器产生的谐波对电网的污染
三是出线电抗器,是减小输出电流的失真度,减少谐波对电动机的影响
回复
lsc136
2010年10月28日 10:06:42
7楼
楼上的正解啊:)
回复
yanwuqing
2010年10月29日 23:02:58
8楼

我想他要的电抗器是进线的吧,一般的出线变频器有的都配的有,看你的实际情况来决定是不是用,我们这用的照明电灯多,电脑用的多,进线没有电抗器就烧的快,谐波影响很大的,如果你的变频器使用不多的话也可以不安装。
回复
zherl
2010年11月01日 16:21:35
9楼
轻载负荷一般用75kw就可以了,水泵属于轻载负荷。如果是重载负荷的话配置的变频器需要大一个等级。至于需要不需要配电抗器就要看厂家的变频器内部是否配置了。
回复
zyg6871
2010年11月05日 21:38:57
10楼
为什么要带电抗器呀
回复
linxwn
2010年11月06日 00:51:35
11楼
各个厂家的要求都有所不同,参考厂家的选型手册 设计吧