如何确定供水温度能够满足所需?
fk2
fk2 Lv.2
2010年10月21日 15:05:15
来自于采暖供热
只看楼主

当温差都为10℃时,60℃的供水能够使房间里面暖和起来,如果条件只给你供45℃的供水,能否达到效果呢?是怎么确定的,最好有数学依据,若不能达到效果,又该怎么处理?谢谢

当温差都为10℃时,60℃的供水能够使房间里面暖和起来,如果条件只给你供45℃的供水,能否达到效果呢?是怎么确定的,最好有数学依据,若不能达到效果,又该怎么处理?谢谢
免费打赏
mbf1965
2010年10月24日 19:20:54
2楼
看不懂,你没说明白。
回复
myfeng1988
2010年10月25日 10:57:21
3楼
是不是这个意思啊.....

你按60 50设计的系统 当给你45 35的肯定答不到你的预期温度啊

我觉的没什么处理方法吧 这应该属于甲方的问题吧 提条件的时候给的数达不到么....

暖气的话 就加片数 地暖的话 没什么办法了吧 屋子里加电暖气?
回复
wilsonsport
2010年10月25日 11:26:20
4楼
供水温度达不到要求的时候,可以通过增加循环水量来满足热负荷的需求。热量和水量的关系式写的很清楚,看看公式就知道了
回复
zhangkang915816
2010年10月25日 11:28:23
5楼
不同的温度有不同的末端装置,要是温度过低建议不宜采用散热器作为末端装置,供水温度太低就意味着散热温差减小,设计的散热器面积将加大,不然无法满足室温要求,45度供水建议采用地板辐射采暖或者风机盘管!
回复
fk2
2010年10月26日 13:30:15
6楼

谢谢了!但是我是一个新手,而且在大学也没有学这个专业,请问热量与水量的公式是什么呀?谢谢
回复
wzh_1210
2010年10月26日 16:09:22
7楼
这不是废话嘛,温度低了肯定采暖效果达不到了
回复
bsk123
2010年10月27日 11:15:31
8楼
同意5楼的意见,可以采用地板辐射采暖或者风机盘管的方式。看楼主的意思似乎就是地板辐射采暖。温度低了,减小盘管间距。
回复
zhang5419
2010年10月31日 22:22:43
9楼
散热量会因温度差变小而变小
计算可看看高校教程《传热学》
回复

相关推荐

APP内打开