市电和柴油机的双电源采用3P还是4P开关,急用哦!
whz0109
whz0109 Lv.2
2010年10月21日 11:03:44
只看楼主

公司要上油机,和市电采用2台负荷开关转换,不知道是用3P还是4P的好呢?:(

公司要上油机,和市电采用2台负荷开关转换,不知道是用3P还是4P的好呢?:(
免费打赏
lulijing121
2010年10月21日 11:07:47
2楼
4P,回答完毕
回复
whz0109
2010年10月21日 11:10:45
3楼
能说说原因吗?这和接地系统有没有关系,有关系怎么来分别处理。谢谢!
回复
gdfunny
2010年10月21日 12:48:00
4楼
规范有说,市电、发电机切换都采用4P。
回复
a28154856
2010年10月21日 12:57:49
5楼
4P~~~~~~~~~~~~~~`
回复
hzzhangweidong
2010年10月21日 20:40:04
6楼
对的。
规范有要求是4P,否则供电局不会通过的呢。
回复
bangyong8515
2010年10月21日 21:36:57
7楼
看来民用规范和工业规范还是有很大不同的,我是做发电厂这块的,在我们平时用的柴发做保安电源时一般都用3P ATS或框架开关采用继电器连锁切换!
回复
tianwei19820725
2010年10月22日 10:16:46
8楼
涉及到双电源切换的好像都是4P的吧,王老的书里有
回复
kokohuang
2010年10月22日 11:22:24
9楼
从不同的电力系统取电,均才用4P开关,因为电能质量不可能完全一样 ~~~~~~~~~~~~~~:lol