公司要上油机,和市电采用2台负荷开关转换,不知道是用3P还是4P的好呢?:(
公司要上油机,和市电采用2台负荷开关转换,不知道是用3P还是4P的好呢?:(
2楼
4P,回答完毕
回复
3楼
能说说原因吗?这和接地系统有没有关系,有关系怎么来分别处理。谢谢!
回复
4楼
规范有说,市电、发电机切换都采用4P。
回复
5楼
4P~~~~~~~~~~~~~~`
回复
6楼
对的。
规范有要求是4P,否则供电局不会通过的呢。
回复
7楼
看来民用规范和工业规范还是有很大不同的,我是做发电厂这块的,在我们平时用的柴发做保安电源时一般都用3P ATS或框架开关采用继电器连锁切换!
回复
8楼
涉及到双电源切换的好像都是4P的吧,王老的书里有
回复
9楼
从不同的电力系统取电,均才用4P开关,因为电能质量不可能完全一样 ~~~~~~~~~~~~~~:lol
回复
10楼
路过,学习一下