GCK能装4个630A的回路吗
wanqidechongzi
2010年10月21日 10:43:47
只看楼主

今天看了一设计院的低压系统图 其中有两台GCK柜装了4个630A的回路 进线2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我们公司一般最多只装3个630A的回路

今天看了一设计院的低压系统图 其中有两台GCK柜装了4个630A的回路 进线2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我们公司一般最多只装3个630A的回路
免费打赏
shadow8307
2010年11月01日 14:43:38
12楼
长见识了!:)
回复
xinxirong
2010年11月01日 17:09:56
13楼
一般抽屉柜装不了。
回复
njsjyzj
2010年11月01日 19:18:33
14楼
看一下分支母排的载流量。1080A,装这么多630的,能满足要求吗?
回复
rendonglin
2010年11月01日 21:11:29
15楼
四个即使能装下 也不敢用.分支母排的载流量?
回复
yesonm
2010年11月05日 10:46:17
16楼
可以装啊,具体问柜子厂家了。。。。。
回复
海法马卡比
2010年11月05日 14:25:36
17楼
学习中,柜子选型真是件麻烦事
回复
dv100
2010年11月05日 15:03:43
18楼
三个630A的开关装一个柜子里,就是能装下,也不建议这样装,首先是接线问题,再其次散热问题,这个配电室又不可能是一个柜子吧!