GCK能装4个630A的回路吗
wanqidechongzi
2010年10月21日 10:43:47
只看楼主

今天看了一设计院的低压系统图 其中有两台GCK柜装了4个630A的回路 进线2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我们公司一般最多只装3个630A的回路

今天看了一设计院的低压系统图 其中有两台GCK柜装了4个630A的回路 进线2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我们公司一般最多只装3个630A的回路
免费打赏
wanqidechongzi
2010年10月21日 10:46:45
2楼
请问各位大虾 GCK能做成装4个630A的回路吗 如果能 应注意什么 小弟新手
回复
suwei8912
2010年10月21日 13:32:08
3楼
不能,因为空间不允许。GCK只能装9单元的,630A一个3单元。
回复
state-grid
2010年10月21日 19:11:41
4楼
一台GCK最多只能装3个630A的回路,630A每个回路3单元
回复
fuqiang580930
2010年10月24日 20:20:58
5楼
可娤塑壳的伊顿公司产630A横放可能放得下。
回复
lujing9452
2010年10月26日 14:40:53
6楼
要咨询下开关柜厂是否可以放,不过不建议这样做,散热不好。电缆进出线也不方便。
回复
jsyzhbc3369
2010年10月26日 15:58:18
7楼
不行~一个630的抽屉需要占3M空间,GCK总共就9M空间。
考虑到主进线只有1600A,我建议你看看四个出线回路的负载功率,看看断路器能不能改成400A的,那样一个GCK就能装下了~
回复
bzshusheng
2010年10月30日 11:18:49
8楼
最好不要这样设计,电流太大了母线不好处理
回复
bzshusheng
2010年10月30日 11:19:25
9楼
先问一下柜体厂家比较好
回复
shdq2777
2010年10月31日 16:56:21
10楼
一台GCK最多只能装3个630A的回路,630A每个回路3单元

四个即使能装下 也不敢用
回复
加肥猫
2010年10月31日 23:14:24
11楼
4个只有横放,要是4p的就更紧张了
回复

相关推荐