请问广东中山地区的干、湿球温度是多少?
清源
清源 Lv.7
2002年05月18日 17:55:30
只看楼主

兄弟正在做那里的一个冷却水系统的方案,这两个数据没有得到。另外问一下,如果用江河入海口的水做冷却用水(常压、温度30℃),换热器的防腐蚀问题怎么办?用什么材料比较好?谢谢大家。

兄弟正在做那里的一个冷却水系统的方案,这两个数据没有得到。
另外问一下,如果用江河入海口的水做冷却用水(常压、温度30℃),换热器的防腐蚀问题怎么办?用什么材料比较好?
谢谢大家。
免费打赏
goodsheep
2002年05月19日 11:20:56
2楼
防腐蚀,可以除氧,投加缓蚀剂
回复
hzzx
2002年05月24日 17:25:35
3楼
干湿球温度到气象部门可以查到;
防腐蚀应投加缓蚀剂,冷却水的处理技术现在是很成熟的。