大家好,请问怎么确定冷凝温度,理论上讲的是冷凝的温度等于环境空气温度+15度,可是那样冷凝温度很高呀,假如室外空气温度是30度,那么冷凝温度就是45度了,这样对吗?谢谢
大家好,请问怎么确定冷凝温度,理论上讲的是冷凝的温度等于环境空气温度+15度,可是那样冷凝温度很高呀,假如室外空气温度是30度,那么冷凝温度就是45度了,这样对吗?谢谢
2楼
楼主说的‘冷凝的温度等于环境空气温度+15度’的这个15度,应该是指换热器的传热温差吧?
传热温差根据不同的换热形式和换热效率是不同的,15度一般是风冷换热器的传热温差,但并非所有风冷换热器的传热温差都是15度,效率较高的换热器传热温差也可以低于这个数值。
而水冷的话,传热温差大大低于这个数值。
回复
3楼
是的,是换热温差,可是在高的换热温差能低于10度吗,那机器也会报高压,冷凝温度高呀
回复
4楼
水冷机的冷凝换热温差就低于10度呀:o
是否高压报警,要看实际运行时的换热温差是否明显高于设计换热温差。
回复
5楼
风冷机肯定是大于10度吧?设计换热温差规定是多少呀
回复