泵站设计图
zh-46
zh-46 Lv.2
2005年07月07日 10:17:20
只看楼主

图纸简介: 毕业时做的一张泵站设计图. 附件名:2005741120407000829.zip 文件大小:109K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

毕业时做的一张泵站设计图.



附件名:2005741120407000829.zip

文件大小:109K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
nyssjy_mjqhax
2006年02月27日 16:48:29
2楼
你的进水池与渠道连接段扩散角太大,出水池与渠道连接段收缩角太大,水力条件是很不好的,这也是设计中必须考虑的因素,因些可以这么说,你的这个毕业设计不能用于实际设计中,应多查一些资料,设计不能随心所欲.最后说一句,你的出水池设计及连接段是否考虑出射水流的情况,
回复
yczy
2006年02月28日 08:39:11
3楼
1、图纸说明中未列出高程基准。未列出电动单梁起重机的型号。
泵站的水位、流量情况,水泵的性能参数
2、纵剖面中前池纵坡0.25太陡了,不便施工。
进水管管径“80”应标为“Φ80”。
38.12是何种工况下的水位未标明。36.91,36.7不知标何处的。
高程符号混用,应按水利制图规范执行。
进水池底板底高程未示出。浆砌石后墙与混凝土一起混合受力不起效果。应取消,采用混凝土结构。
3、泵房段,未标出电动单梁起重机型号。水泵基础尺寸偏小。节制阀未标明型号。
4、出水段,镇墩未标出尺寸,且与出水管不协调。排气管没有保护措施。
没有建筑物总体尺寸。
5、总体布置上,进水池与进水渠道出水池与出水渠道尺寸不协调,相差太大,应满足流速与收缩角的要求。
进水池中墩较厚,而底板与边墩太薄了。结构整体受力不协调。
6、没有排水沟、电缆沟尺寸。排水沟排水方向不明。
交通道宽度不明。泵房采用柱下独基形式不好。
7、制图:制图不规范,缺少正规训练,应严格按SL73-95制图要求执行,分粗实线与细实线。
布置结构总体尺寸,注明结构型式与材料,标明主要设备型号及性能参数。注明工程位置。
注明工程运行要求。
8、其他观点同楼主的,这个设计是不行的,完全是想象的,不能付于实践的,虽是毕业设计,也是不行的,应该是通不过的。
9、一点提示:说了这么多,也要给人希望。就是要多看书和规范。严格要求自己,才能有所提高,成为合格的技术人员。
回复
西土瓦
2007年07月24日 18:02:10
4楼
楼上的提出的问题好专业阿!看来是高手阿!
回复
t21201
2009年10月14日 16:45:46
5楼
版主真是太强了 是个高手!应该干了十来年水利了吧