1.请问地下贮水池是否需要贮存室外消火栓的用水量?2.消防水箱的水,是直接利用室内给水立管供上去,还是用专用的消防立管呢?
1.请问地下贮水池是否需要贮存室外消火栓的用水量?
2.消防水箱的水,是直接利用室内给水立管供上去,还是用专用的消防立管呢?
2楼
1.如果室外管网可以满足室外消防用水量,可以不存
2.一般来说,消防立管的水不能进天面水箱,应设止回阀
回复
3楼
是否利用生活给水管把消防水量供上天面消防水箱?
回复
4楼
可以。经常是这么做。
回复
5楼
但我计算水压时只算到顶层,没有算到天面,那水压怎么办呢?
回复
6楼
利用夜间的高水压自动进水,储存到白天用呀,
回复
7楼
1.地下贮水池是不用存室外消火栓的用水量的,室外栓是由市政消防管网供水的。
2.消防水箱可用生活水池或消防水池取水供上去。
bi2046@21cn.com(消防检测)
回复
8楼
1.地下贮水池是不用存室外消火栓的用水量的,室外栓是由市政消防管网供水的。
2.消防水箱可用生活水池或消防水池取水供上去。
bi2046@21cn.com(消防检测)
回复