低压塑壳断路器能否垂直倒装
lixiaoxin1983
Lv.4
2010年10月20日 21:43:10
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,能否倒装不是很明白,有什么讲究没
如题,能否倒装
不是很明白,有什么讲究没
免费打赏
tyl19820621
2010年10月20日 21:54:06
2楼
个人意见应该是可以倒装的,但是不能倒进线,但是塑壳断路器本身就不大,没有必要倒装。
回复
hero_2008
2010年10月20日 22:18:57
3楼
这样看你断路器的内部灭弧室结构是怎样的了。
看看下面这个帖子吧,里面是百家争鸣。
============
断路器能不能从下桩进线?
http://bbs.co188.com/content/219_1512793_1.html
回复
dianqipanli
2010年10月21日 07:42:12
4楼
不应该,一是可能影响灭弧,二是不符合正常操作习惯,可能会因误操作发生事故。
回复
dv100
2010年10月21日 08:19:56
5楼
我记得有的品牌是可以垂直倒装的,这主要看厂家说明书。
回复
gdx8785
2010年10月21日 08:22:21
6楼
同意5楼的说法