按技术要求,对于大于等于2 000kW异部电机应装设纵联差动保护、过负荷保护和单相接地保护.目前国内的大电机纵联差动保护是采用在电机出口处及开关柜各装一套性能指标完全相同的互感器,其原理如图1所示.正常时,1TA与4TA内互感器电流平衡,FA不动作,当两互感器之间发生短路时,两互感器二次电流差值达到差互感器动作值时,继电器动作.这种保护对电机相间短路及其电缆短路都起作用.但它也有如下缺点:需要两组性能完全一致的互感器,性能差异会引起误动,一般开关柜距电机较远,差动电缆截面要求较粗,不经济,对三角形接线电机无法实施。
按技术要求,对于大于等于2 000kW异部电机应装设纵联差动保护、过负荷保护和单相接地保护.目前国内的大电机纵联差动保护是采用在电机出口处及开关柜各装一套性能指标完全相同的互感器,其原理如图1所示.正常时,1TA与4TA内互感器电流平衡,FA不动作,当两互感器之间发生短路时,两互感器二次电流差值达到差互感器动作值时,继电器动作.这种保护对电机相间短路及其电缆短路都起作用.但它也有如下缺点:需要两组性能完全一致的互感器,性能差异会引起误动,一般开关柜距电机较远,差动电缆截面要求较粗,不经济,对三角形接线电机无法实施。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-23 10:21 编辑 ]
2楼
好文章,正好有用.
回复
3楼
谢谢。正好有用
回复
4楼
多谢楼主提供的资料,看后有一个疑问:磁平衡差动保护不是利用首尾一次线反向穿过一个类似于零序TA的互感器吗?不存在一次接线的问题呀。我看到楼主说到一次接线接反,没看明白,另外,我觉得也没有二次接线反向的问题吧?
回复
5楼
对呀,我也不太明白
回复
6楼
我没有看楼主的论文,只是进行推断!说一次接线接反还是有可能的,甚至有接错的可能。接错是指错相,接反是本应该回穿的,即应该是相互抵消的,却接成了同方向穿过磁平衡CT,变成了电流叠加。