自平衡(也叫磁平衡)差动保护举例
ndy444
ndy444 Lv.2
2010年10月20日 21:05:54
来自于继电保护
只看楼主

按技术要求,对于大于等于2 000kW异部电机应装设纵联差动保护、过负荷保护和单相接地保护.目前国内的大电机纵联差动保护是采用在电机出口处及开关柜各装一套性能指标完全相同的互感器,其原理如图1所示.正常时,1TA与4TA内互感器电流平衡,FA不动作,当两互感器之间发生短路时,两互感器二次电流差值达到差互感器动作值时,继电器动作.这种保护对电机相间短路及其电缆短路都起作用.但它也有如下缺点:需要两组性能完全一致的互感器,性能差异会引起误动,一般开关柜距电机较远,差动电缆截面要求较粗,不经济,对三角形接线电机无法实施。

按技术要求,对于大于等于2 000kW异部电机应装设纵联差动保护、过负荷保护和单相接地保护.目前国内的大电机纵联差动保护是采用在电机出口处及开关柜各装一套性能指标完全相同的互感器,其原理如图1所示.正常时,1TA与4TA内互感器电流平衡,FA不动作,当两互感器之间发生短路时,两互感器二次电流差值达到差互感器动作值时,继电器动作.这种保护对电机相间短路及其电缆短路都起作用.但它也有如下缺点:需要两组性能完全一致的互感器,性能差异会引起误动,一般开关柜距电机较远,差动电缆截面要求较粗,不经济,对三角形接线电机无法实施。

11.JPG 12.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-23 10:21 编辑 ]

11.JPG


12.JPG

0f3e3084cd23b64e001b.pdf
103 KB
立即下载
免费打赏
yutaolion
2010年10月20日 21:32:35
2楼
好文章,正好有用.
回复
wfwyg
2010年10月23日 10:06:25
3楼
谢谢。正好有用
回复
bambimwangyi
2010年10月24日 19:41:33
4楼
多谢楼主提供的资料,看后有一个疑问:磁平衡差动保护不是利用首尾一次线反向穿过一个类似于零序TA的互感器吗?不存在一次接线的问题呀。我看到楼主说到一次接线接反,没看明白,另外,我觉得也没有二次接线反向的问题吧?
回复
menghuanshiqing
2010年11月08日 21:29:01
5楼
对呀,我也不太明白
回复
zyz8438
2010年11月08日 21:42:47
6楼


我没有看楼主的论文,只是进行推断!说一次接线接反还是有可能的,甚至有接错的可能。接错是指错相,接反是本应该回穿的,即应该是相互抵消的,却接成了同方向穿过磁平衡CT,变成了电流叠加。

至于CT二次,因为就一组CT,应该不存在接线反向的问题!
回复
yao320320
2011年05月27日 18:14:53
7楼
好东西,看看!
回复
mingkun128
2011年05月31日 12:22:20
8楼
学习了
回复
love999li
2011年06月16日 10:16:27
9楼
我想看看附件
回复
yqfd2009
2011年10月15日 15:14:35
10楼
想看一下附件
回复
cnkaqi030
2011年10月17日 11:09:03
11楼
好资料,谢楼主啦
回复