酒店热水工程---空气源热泵VS热水锅炉 求教
ningbosoyung
2010年10月20日 21:01:44
来自于热泵工程
只看楼主

长三角地区 三星级酒店 满负荷客流200人 人均每天100L50度热水 总水量200X100L=20吨空气源热泵 某型号 额定输入功率8400瓦 每小时产最高60度热水700L(0.7吨) 每天运行12小时 需要两台才能勉强满足日常需水量 0.7X2X12=16.8吨 全天耗电量8.4X2X12=201.6度电 电费6毛钱一度 即 121元锅炉 一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 每天运行45分钟就能满足全套热水量 耗气量一小时75标立 费用 75X2=150元

长三角地区 三星级酒店 满负荷客流200人 人均每天100L50度热水 总水量200X100L=20吨

空气源热泵 某型号 额定输入功率8400瓦 每小时产最高60度热水700L(0.7吨) 每天运行12小时 需要两台才能勉强满足日常需水量 0.7X2X12=16.8吨 全天耗电量8.4X2X12=201.6度电 电费6毛钱一度 即 121元

锅炉 一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 每天运行45分钟就能满足全套热水量 耗气量一小时75标立 费用 75X2=150元

算下来空气源也没有节能多少 而且使用上受外界环境因素影响很大 出水温度 理论上最高值也就60度

请问 我这样计算是否正确 欢迎指导 我是初学者 谢谢
免费打赏
lqm820102
2010年10月21日 15:19:01
2楼
这个还真不是很清楚 希望有高人出来解答楼主的问题