求教!火灾探测器安装的问题
wangchongtju
2010年10月20日 10:50:51
来自于防雷减灾
只看楼主

想问个火灾探测器安装的问题 但没有找到相应的版面 就发到这了 请斑竹谅解或是帮忙转到对应的版面 万分感谢!!! 本人做化工配电的,有的罐子的露天的,它顶部有可燃气体释放 想问一下这种情况下是不是还要加装火灾探测器 如果装 怎么安装阿? 多谢各位!

想问个火灾探测器安装的问题 但没有找到相应的版面 就发到这了 请斑竹谅解或是帮忙转到对应的版面 万分感谢!!!
本人做化工配电的,有的罐子的露天的,它顶部有可燃气体释放 想问一下这种情况下是不是还要加装火灾探测器 如果装 怎么安装阿?
多谢各位!
charming8888
2010年10月21日 10:52:42
2楼
please experts give your comments
回复
z425286480
2010年10月22日 17:19:08
3楼
你是要探测到可燃气体释放后报警吗?
回复
colorping
2010年10月22日 20:25:14
4楼
普通的燃气泄漏探头受风向的影响不完全管用,可配合红外探头使用
回复
yansheng5516
2010年10月22日 20:38:16
5楼
这怎么加探测器啊,发生事故就是爆炸,安什么都给你炸没了,还是加个通风装置会更实用一些
回复
gong553106253
2010年10月23日 10:19:41
6楼
期待中~~~~~~~~~·
回复
加肥猫
2010年10月23日 11:35:47
7楼
室外气体浓度无法检测的,一般是依据压力变化判断是否有故障发生
回复
l-hu7851
2010年10月24日 22:29:54
8楼
等待......:time:
回复
dymotor
2010年10月25日 15:42:51
9楼
你的意思是装可燃气体探测器吧
回复
zwdhz
2010年10月25日 22:48:09
10楼
4.1.1 下列可燃气体、有毒气体的释放源,应设检测器:
1 甲类气体或有毒气体压缩机、液化烃泵,甲B类或成组布置的乙A类液体泵和能挥发出有毒气体的液体泵的动密封;
2 在不正常运行时可能泄漏甲类气体、有毒气体、液化烃或甲B类液体和能挥发出有毒气体的液体采样口和不正常操作时可能携带液化烃、甲B类液体和能挥发出有毒气体的液体排液(水)口;
3 在不正常运行时可能泄漏甲类气体、有毒气体、液化烃的设备或管法兰、阀门组。
4.1.2 第4.1.1条规定的可燃气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检测点与释放源的距离小于1m。
可以参考《石油、化工企业气体检测报警设计规范》
回复
baaggyy
2010年10月26日 09:01:39
11楼
应该装可燃气体探测器,支架安装,规范条文见10楼。
回复

相关推荐

APP内打开