请教药品物流仓库的设计概念
zhuhanping
zhuhanping Lv.3
2010年10月20日 10:14:05
只看楼主

现在手头上有个项目是药品物流仓库用的。由于是初次接触不知道怎么弄,来这里请教大家,希望大家多发贵言哈。非常感谢!项目的大概情况是这样的:项目共有3层,分别有常温库(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),了、阴凉库(温度≤20℃,相对湿度45%-75%)。常温库的层高有12.4米高(是1、2层中空),常温库的层高是6.2米。常温库的温度比较容易处理,相对湿度也没问题,就是,这么高,空调怎么送风呢?

现在手头上有个项目是药品物流仓库用的。由于是初次接触不知道怎么弄,来这里请教大家,希望大家多发贵言哈。非常感谢!
项目的大概情况是这样的:项目共有3层,分别有常温库(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),了、阴凉库(温度≤20℃,相对湿度45%-75%)。常温库的层高有12.4米高(是1、2层中空),常温库的层高是6.2米。
常温库的温度比较容易处理,相对湿度也没问题,就是,这么高,空调怎么送风呢?
阴凉库,采用什么样的制冷系统好呢?平常的水系统和普通的末端能达到这样的室温吗?有什么其他方法吗?像这种的阴凉库送风温差应该选多少呢?
免费打赏
co1432390682380
2015年05月23日 22:22:40
12楼
我看到一个设计方案,常温库每立方17W,阴凉库才33W.用水环热泵,不知道是否合理?
回复
nageshijie
2023年01月12日 20:51:43
13楼

学习了,顶起

回复
nageshijie
2023年01月12日 20:52:07
14楼

学习了,顶起

回复