能否采用无功过补偿来提高电动机机端电压?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年10月19日 16:10:11
只看楼主

对于电缆很长,电压压降较大的回路(如电动机回路,电源侧电压380V,到现场电机可能只有350V了),不能满足现场电机的启动要求,我们一般的做法是:1、加粗电缆截面,2、就地无功补偿,提高功率因数,也能降低线损。但如果此时,我采用无功过补偿,可行不可行?

对于电缆很长,电压压降较大的回路(如电动机回路,电源侧电压380V,到现场电机可能只有350V了),不能满足现场电机的启动要求,我们一般的做法是:1、加粗电缆截面,2、就地无功补偿,提高功率因数,也能降低线损。

但如果此时,我采用无功过补偿,可行不可行?
免费打赏
zyz8438
2010年10月19日 22:20:07
12楼



如果不考虑罚款的事情,只关注技术上是否可行?利用无功过补偿来提高远距离用电负荷的电压,是不是可行的?
回复
姜振祥
2010年10月20日 08:52:10
13楼
就地补偿能提高电压啊 但是也增加了损耗啊 暂时是可以的 但长远考虑要加大线径啊 或则提高出口电压啊
回复
一指慢
2010年10月20日 21:10:29
14楼
过补的量不好掌握。
过补太多也会引起电压降增大。
回复
chj741008
2010年10月26日 11:20:57
15楼
再加上适当的就地补偿,就可以最大限度的提高电压。
变压器增容,也是个办法!!!
回复
chj741008
2010年10月26日 11:28:56
16楼
有不少用户问过我这个问题,有的就地补偿后,电压可以提高到380V以上。但是,如果变压器本身过负荷,无功补偿不起作用。
**********
电容柜一般性设计原则:
1、选好电容器,电容器体积太小,说明材料薄,请选择抗谐波型电容器,电容器薄膜最少要用厚度8μm以上;
2、熔断器保护,按电容器额定电流的1.7~2.0选择,不推荐微断;
3、可以不装热继电器;
4、连接导线一定要压接并搪锡,导线一定要选国标的,20kvar以下用6平方,20~40kvar选10平方,40~60选16平方。
5、一定要考虑谐波的影响;如果负载装有变频器、直流设备、直流调速、电弧加热、中频炉等,必须根据这些谐波设备的功率之和占总负载功率的比例来确定电容柜的设计。
一般原则:谐波源的比例20%以下,可以不做考虑,按常规设计;
20%~30%时,可以提高电容器的额定电压到450~480V,
30%~50%时,必须加装CKSG型低压失谐电抗器,
50%以上时,必须进行消谐滤波处理,否则,电力部门可能会停电整顿(有关系的例外)。
(有需要高低压电容器和滤波电抗器的请与我联系,全国最高性价比,浙江原产,非贴牌,质保两年。承接设备改造,QQ:857316944,13780192432成**)
回复
houxiaoye
2010年10月26日 21:53:07
17楼
是可以,但要考虑功率因数
回复