能否采用无功过补偿来提高电动机机端电压?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年10月19日 16:10:11
只看楼主

对于电缆很长,电压压降较大的回路(如电动机回路,电源侧电压380V,到现场电机可能只有350V了),不能满足现场电机的启动要求,我们一般的做法是:1、加粗电缆截面,2、就地无功补偿,提高功率因数,也能降低线损。但如果此时,我采用无功过补偿,可行不可行?

对于电缆很长,电压压降较大的回路(如电动机回路,电源侧电压380V,到现场电机可能只有350V了),不能满足现场电机的启动要求,我们一般的做法是:1、加粗电缆截面,2、就地无功补偿,提高功率因数,也能降低线损。

但如果此时,我采用无功过补偿,可行不可行?
免费打赏
xcmbb741109
2010年10月19日 16:13:10
2楼
路过,赚点土木币先
回复
鸭江绿水
2010年10月19日 18:40:30
3楼
不能。在停机瞬间容易对电机造成损伤。好像是这样。待我找找。
回复
xinjunxuanxxj
2010年10月19日 19:01:34
4楼
哈哈,你要是补多了,也是适得其反,画个向量图看看
回复
xhs000
2010年10月19日 19:36:53
5楼
过补和欠补电压都会降低,只有在功率因素为1时,电压最高
回复
lingxuct
2010年10月19日 19:44:50
6楼
楼主的说法是对的,负载侧加就地补偿也是二个措施中的一个,如果二个措施中另一个(加大线路截面)已经到了可不加大的程度(指加就地补偿后可不加大截面),那么,加就地补偿就会“立杆见影”!

当然,线路截面实在太小,按电机功率因数补偿后,仍发现电压不够,加大线路规格,也是要比没补偿的会要求变低。
回复
state-grid
2010年10月19日 21:19:12
7楼
就地补偿可以适当提要电压,如果不考核功率因素那这种方法是很有效的,如果考核功率因素的话,这种方法容易造成过补!
回复
zyz8438
2010年10月19日 21:53:30
8楼
对于这种情况,过补不好吗?电压可以更高啊!
回复
wojv2009
2010年10月19日 22:08:06
9楼
无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。大部分的无效功都是电感性,也就是一般所谓的电动机、变压器、日光灯……,几乎所有的无效功都是电感性,电容性的非常少见。也就是因为这个电感性的存在,造成了系统里的一个KVAR值,三者之间是一个三角函数的关系
    KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方
  
 简单来讲,在上面的公式中,如果今天的KVAR的值为零的话,KVA就会与KW相等,那么供电局发出来的1KVA的电就等于用户1KW的消耗,此时成本效益最高,所以功率因数是供电局非常在意的一个系数。用户如果没有达到理想的功率因数,相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚。这就是为什么我们必须要把功率因数控制在一个非常精密的范围,过多过少都不行。
回复
zyz8438
2010年10月19日 22:16:05
10楼


能否提供一个向量图?
回复
hsa8
2010年10月19日 22:17:22
11楼
支持9楼的,过补只会适得其反,
回复