风管道风速是多少
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2010年10月19日 14:03:28
来自于中央空调
只看楼主

一般空调送风系统风管主管道风速是多少合适?支管道呢?什么时候送风口采用百叶风口什么时候采用散流器?,风速又是多少?

一般空调送风系统风管主管道风速是多少合适?支管道呢?什么时候送风口采用百叶风口什么时候采用散流器?,风速又是多少?
免费打赏
andy00xu
2010年10月19日 14:15:54
2楼
一般空调送风系统风管主管道风速是多少合适?支管道呢?什么时候送风口采用百叶风口什么时候采用散流器?,风速又是多少?

主观7-9M/S,支管一般6-7M/S,送风口是百叶还是散流器,不一定,要求风集中些就用百叶,分散点就用散流器,分口风速大约2-3M/S
回复
fengyuecao
2010年10月26日 12:55:02
3楼
主风管风速也要看场合的啊,一般民用的6米每秒差不多了,支风管一般取3米每秒
回复
zijingyaodi
2010年10月26日 15:37:26
4楼
同意LS的,基本主管风速保持在6米以内吧,支管3米差不多。个人意见而已,关键看情况
回复
ll379013069
2011年08月10日 12:06:31
5楼
一般主管道是8-12m/s支管道一般是3-6m/s
回复
cpyu00
2011年08月11日 15:29:36
6楼
看情况的 根据实际定
回复
yiqichenjie
2011年08月12日 15:30:25
7楼
一般按 2 4 6算风速 就是主管 6m/s 支管4m/s 风口2m/s
回复

相关推荐