五层宿舍楼全套电气
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年02月08日 10:59:57
只看楼主

图纸简介: 个位高手请给小弟把把关,一五层职工宿舍楼,欢迎多提意见。 附件名:2006231138950170084.zip 文件大小:930K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

个位高手请给小弟把把关,一五层职工宿舍楼,欢迎多提意见。



附件名:2006231138950170084.zip

文件大小:930K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhuhongming11
2006年03月02日 13:39:25
12楼
无照明干线平面图、无照明干线系统图、配电箱系统图无配电箱编号。
说明中未提及变压器是位置、距离、型号。
照明平面图中的导线根数有很多错误。
回复
han2003
2006年03月02日 13:50:20
13楼
我晕,又是套2004格式的图纸。。。。。。。。。。。。。
回复
han2003
2006年03月02日 13:54:06
14楼
5、防雷设计:经计算,该工程无需进行防雷计算;


典型的p话。。。。。。
回复
han2003
2006年03月02日 14:04:21
15楼
大概看了一眼,毛病太多了,就不一一道来了。。。。。。。
回复
江南小生
2006年03月02日 14:59:49
16楼
看了看 整体还行,细节疏忽的地方 比较 多。比如下图,照明线路的连接,图中我加圈的地方 有必要连接吗?
回复
zhanggt00
2006年03月02日 15:06:55
17楼
消防指示,应急照明灯、走道照明灯设置太密
回复
zz_zz
2006年03月02日 15:56:54
18楼

一个CAD版本转换工具
http://co.163.com/forum/content/224_222535_1.htm
回复
mage780705
2006年03月02日 18:36:18
19楼
真的谢谢各位点评,小弟的图确实太粗糙,以后多多改进再上传,很高兴在网上遇到了你们这些高手。以后我会与大家多交流的。
回复
liukun1000
2006年03月02日 20:30:50
20楼
1:防水防尘灯是不是太多了点,怎么什么地方都用了.
2:舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定,并不宜小于1.5kW。
3:宿舍公共部分和供未成年人使用的宿舍居室用电应集中计量;供成年人使用的宿舍,其居室用电宜按居室单独计量。电表箱宜设置在居室外。
4:宿舍公共场所及居室的照明,应采用节能灯具。
5:接地电阻达不到要求时,应标示解决方法.
6:开关,插座等应标出额定电压,额定电流值
7:电线,电缆应标出型号,如是500V,还是1000V等.
8:一层弱电横管的敷设是埋地还是沿板
9:是否可以在室内考虑空调
10:插座是否可以考虑用带安全门的安全型插座.
回复
liukun1000
2006年03月02日 20:36:35
21楼
2月1日后实行的宿舍设计规范有许多新要求
1:每栋宿舍应在首层至少设置1间无障碍居室,或在宿舍区内集中设置无障碍居室。居室中的无障碍设施应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的要求。
2:每栋宿舍应设置管理室、公共活动室和晾晒空间。宿舍内应设置盥洗室和厕所。公共用房的设置应防止对居室产生干扰。
回复