请教个关于功率因素补偿的问题
悠澜666
悠澜666 Lv.2
2010年10月19日 11:06:55
只看楼主

公共建筑节能设计标准DGJ32J96-20105. 1. 5 功率因数补偿应符合下列规定:1 对采用低压(~220/380V)供电的公共建筑项目,当用电装机容量在100kW 及以上时,其低压供电进线处的功率因数不应低于0.9。这里是要求在进线配电柜处做补偿吗?一般补偿不都是在变电所变压器低压侧做补偿的吗?

公共建筑节能设计标准DGJ32J96-2010
5. 1. 5 功率因数补偿应符合下列规定:
1 对采用低压(~220/380V)供电的公共建筑项目,当用
电装机容量在100kW 及以上时,其低压供电进线处的功率因数不
应低于0.9。


这里是要求在进线配电柜处做补偿吗?
一般补偿不都是在变电所变压器低压侧做补偿的吗?
免费打赏
lingxuct
2010年10月19日 12:19:42
2楼
低压进线处就是从电源取电能的位置,而且是“公共建筑”的电源!
回复
p35561557
2010年10月25日 08:22:33
3楼
路过学习了!
回复
qdcxh
2011年04月06日 21:34:59
4楼
压器低压侧做补偿。一般的情况下按照变压器的30%-40%就可以了,如果有特殊的要求可以算一下。
回复
tiancaokyo
2011年04月06日 21:38:23
5楼

楼上能说下怎么估算的吗?学习下。
回复
yfqqfyh
2011年04月08日 22:38:56
6楼
说的是当你使用的是公用变压器时,而且你的单机负载大于100kW时你必须就地补偿
回复