无源的开关量信号(e.g.接触器辅助触点)接入AC220V控制回路时,其接线最长距离是多少?如果接入PLC的DI时,其接线最长又是多少呢?在此要考虑成本问题,请不要提无线或总线传输的方案,谢谢!请各位有实践经验的大虾能说说,能说一些实例更好!不胜感激!
无源的开关量信号(e.g.接触器辅助触点)接入AC220V控制回路时,其接线最长距离是多少?
如果接入PLC的DI时,其接线最长又是多少呢?
在此要考虑成本问题,请不要提无线或总线传输的方案,谢谢!
请各位有实践经验的大虾能说说,能说一些实例更好!不胜感激!
12楼
PLC的DI有一个输入阻抗,楼主可以自行计算。
AC220V时还要注意电容电流的影响。
回复
13楼
如10楼说的,按照原理 只要电压降能满足需要,距离不是很大的问题!
回复
14楼
第一次听说,,不知道这个距离怎么定的
回复
15楼
学习,很好,继续等待!继续学,
回复
16楼
我也想知道,
回复
17楼
也来学习学习,之前没怎么听说过这个问题
回复
18楼
我又来了,还是没结果,
回复
19楼
看来高人都不稀得解答,积蓄等待中
回复
20楼
传输多元要看线缆的规格,一边PLC的DI信号可以传输500-1000米的样子吧,各个厂家的技术参数是不一样的
回复
21楼
无源接点的话一百多米直接进PLC没问题(注意动力线不能与信号线在一起的情况下),无源接点三百多数的话也可以直接进PLC(注意动力线不能与信号线在一起的情况下)。但如果三百多数的无源点与动力线在一个线槽内或与大功率设备距离很近的话。只能在PLC处加一继电器。要不然设备在运行状态下就会对无源点进行干扰。以上为实践所得结论。