某厂污水池控制箱原理图
kmzq-188
kmzq-188 Lv.2
2006年01月18日 10:32:03
只看楼主

图纸简介: 双电源进线,三水位,二台水泵手动/自动控制,故障互投。箱体,原理,材料齐全,以供同行参考。 附件名:200512301135903408556.zip 文件大小:121K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

双电源进线,三水位,二台水泵手动/自动控制,故障互投。箱体,原理,材料齐全,以供同行参考。



附件名:200512301135903408556.zip

文件大小:121K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xinwen.he
2006年03月03日 09:05:52
2楼
哥们我觉得你这个不要扣分的好
回复
xinwen.he
2006年03月03日 09:11:08
3楼
很好
回复
dyzxw2003
2006年03月05日 20:51:17
4楼
上图怎么没法看呢?
回复
liuwei65
2006年04月04日 13:16:49
5楼
请教:如何下载图纸,谢谢
回复
zhh2000
2006年04月04日 15:48:36
6楼
我觉得水泵控制回路部分有点问题,应该把两台水泵的控制电源独立进行提供更科学一点
回复
yaoxin-2
2006年04月05日 15:43:13
7楼
图纸不错,如果能够加上一些实际的文字说明就更好了。简单的说明一下设计思路,因为设计的最终方案往往不是最好的,而是各方面最平衡的
回复
jjjxjjjx
2006年04月14日 18:01:46
8楼
很好,正是我这种初学所需要的,谢谢!
回复
yunshen
2006年04月26日 10:04:55
9楼
仔细看了一下图纸,感觉还是不错的,图纸很全.小弟对这行不是很懂,想提几个问题,低水位的触点是否应为常闭,超高水位会否引起电机的常起常停,水泵泄漏是怎么一回事,
回复
ccc678
2006年04月26日 11:55:42
10楼
是的
回复
yunshen
2006年04月29日 21:39:39
11楼
这么多的中间继电器接起线来很繁的,用PLC更简单,