PKPM中异形柱要点双偏压吗?
yuzhen211
yuzhen211 Lv.2
2010年10月18日 22:37:07
只看楼主

PKPM中异形柱要点双偏压吗?PKPM软件说明中说不管是否选择双偏压,异形柱都是按双偏压计算的。但是审图的说要选择双偏压,选择了以后,矩形柱配筋都变大了很多。请教高手应该怎么选择啊?

PKPM中异形柱要点双偏压吗?PKPM软件说明中说不管是否选择双偏压,异形柱都是按双偏压计算的。但是审图的说要选择双偏压,选择了以后,矩形柱配筋都变大了很多。请教高手应该怎么选择啊?
wushl2001
2010年11月25日 15:30:02
13楼
程序内定异形柱是双偏压计算,无论点不点那个开关。
回复
michelle_2430251
2010年11月25日 15:31:47
14楼
必须双偏压的,不然算出来的结果差很多的
回复
shuriciking
2010年12月30日 10:27:02
15楼
最近正在研究异形柱结构 不错的资料 收了
回复
amuking
2010年12月30日 11:06:44
16楼
异形柱必须选择双偏压
回复
linshy745
2010年12月30日 17:19:47
17楼
要的 异形柱必须选择双偏压~~
回复
linshy745
2010年12月30日 17:23:11
18楼
要的 异形柱必须选择双偏压~~
回复
zhugp1982
2011年01月04日 14:50:03
19楼
要的 异形柱必须选择双偏压~~
回复
歹歹
2011年05月27日 15:34:10
20楼
我也有这个疑问啊,到底怎么选择啊
回复
天柱
2011年05月27日 15:56:05
21楼
对于异形柱和角柱,不论点与不点程序都按双偏压配筋
回复
liukeaihui
2011年06月21日 10:01:32
22楼
异形柱必须选择双偏压~~
回复